在IEC/EN/UL60950中看见都是以上这样的要求:1 G" N+ T2 A7 A% u$ ]3 Q  ^2 s
& ~- l2 m# n. A& _* Z, G
请问这个适用于adapto输出那段电源线吗?通过变压后这个还属于接AC电源网的吗?有点疑问?
( K2 Y" P! s% B% Z
, x0 x; {1 t$ D& N2 T在设备额定电流<3A的时候.截面积0.5mm2适用于那些国家呢?0.5mm2对应的美规是不是AWG22,那么在小于3A的时侯采用AWG22规格的电源线在美国可以吗?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
沙发
 楼主| 发表于 2007-9-13 17:20 | 只看该作者
等了一天了,没个动静
板凳
发表于 2007-9-13 17:57 | 只看该作者
引用第1楼zihui于2007-09-13 17:20发表的  :
- i, t2 ]9 j$ U% l等了一天了,没个动静
$ n1 e2 e0 O+ G1 @  s8 F0 \
真是抱歉让你等了那么久,这个版的版主白天都不在!我来回答你的问题:2 U' i# K) z" Y4 q3 ^$ h* `& |7 L* z

5 T5 P2 a/ G7 X3 \6 @7 H) H+ u请问这个适用于adapto输出那段电源线吗?通过变压后这个还属于接AC电源网的吗?有点疑问?! ~  S& m$ L; [. _4 P
Adaptor的输出线不属于与交流电网的连接线,输出线是和电网隔离的。
1 ~+ O. O! q! |# ^! v4 V! Z0 {8 t8 Y' t8 M) H8 r% m& Z
! K1 k1 Q, t) `; J0 E
在设备额定电流<3A的时候.截面积0.5mm2适用于那些国家呢?0.5mm2对应的美规是不是AWG22,那么在小于3A的时侯采用AWG22规格的电源线在美国可以吗?
  B$ |: c7 c* g$ G9 f$ y$ }" A0 |+ j  N
使用于哪些国家还不清楚, AWG22对应的截面积是0.342mm[sup]2[/sup],允许的最大电流是1.48A。
& i+ r/ Q3 b) r) B# A$ T" X/ a
1 a; q$ ~7 Z- K9 [8 s( D! D3 A对于输出线一般根据实际的温度测试进行判断,如果选用的线太细会造成线的温度过高,输出线的压降比较严重
地板
 楼主| 发表于 2007-9-14 08:29 | 只看该作者
真是抱歉让你等了那么久,这个版的版主白天都不在!我来回答你的问题:
% o  p, H) N  k( T8 I* z  M
2 ^/ w3 c4 s7 B9 }4 m, [请问这个适用于adapto输出那段电源线吗?通过变压后这个还属于接AC电源网的吗?有点疑问?
1 `% F4 Q& m8 J/ |+ kAdaptor的输出线不属于与交流电网的连接线,输出线是和电网隔离的。
% x# ~2 \' u2 R0 L. ]

% M) v5 G' l# L9 f% ]那么上面那个表格不适合ADAPTER的输出线了?

9 I2 u- Q4 G6 D9 ^3 v( D* @+ }% A
: e  o9 L" [7 l5 Y; J在设备额定电流<3A的时候.截面积0.5mm2适用于那些国家呢?0.5mm2对应的美规是不是AWG22,那么在小于3A的时侯采用AWG22规格的电源线在美国可以吗?$ t8 G1 J+ w- Y$ h/ |
9 p; X0 V5 l% V5 I, ?/ C- l0 q
使用于哪些国家还不清楚, AWG22对应的截面积是0.342mm2,允许的最大电流是1.48A。) @. z/ ^+ I5 j" \8 k% t' C/ R4 W
& b. K4 o8 H6 g3 E8 ^+ a6 o* P
对于输出线一般根据实际的温度测试进行判断,如果选用的线太细会造成线的温度过高,输出线的压降比较严重
  }5 U7 t# ]# I9 J
/ I3 S5 H" _9 p! ?  |3 q6 V
那么我要选ADAPTER的输出电源线的话,根据什么标准来选呢?
5#
 楼主| 发表于 2007-9-14 10:08 | 只看该作者
TABLE 3B适合外壳内部的引线吗?
6#
发表于 2007-9-14 16:02 | 只看该作者
回复你以上两贴的问题:1 I  f, e0 f/ H6 X$ Q. t" r
1)Adaptor的输出线可以不按照表3B进行选择,但可以把它们作为参考,在标准第三章的一开始就讲了,温升是一个重要的参数,保证导线的温度不超过其最高温度限值。
0 d9 |( M! X2 F  S5 G& u2 Y$ J2)设备内部的线也不需要按照表3B进行,同样应该考查温度参数!8 x3 p# a  {8 y5 U5 [! v' t
3)导线的选择需要考虑的参数很多,标准只是根据安规的要求给出了最低限值,而实际的应用中应给出足够的余量!开发工程师都应该有相当的工程经验来选择合适的载流密度!
  E5 u# |, u8 Z5 B4 j例如,一个简单的问题,一般导线的温度限值是80度,你会选择让你的adaptor的输入电源线工作在78度(虽然满足要求)吗?
2 u( K7 q7 p. X" e
. d8 |( O  Q! c- E$ `% C. g因为我们都服务在不同的公司,不可能对你具体的工作问题作出详细的答案,但对于标准的理解问题可以无所不谈!
7#
发表于 2007-10-6 15:22 | 只看该作者
引用第5楼kevin1946于2007-09-14 16:02发表的  :8 U4 _4 u5 F& U) \; E) |
回复你以上两贴的问题:
1 j, X4 J& E# [8 K1)Adaptor的输出线可以不按照表3B进行选择,但可以把它们作为参考,在标准第三章的一开始就讲了,温升是一个重要的参数,保证导线的温度不超过其最高温度限值。7 t7 d! m, Y- C* c2 }8 h
2)设备内部的线也不需要按照表3B进行,同样应该考查温度参数!
2 o3 B" }* K4 @0 f3)导线的选择需要考虑的参数很多,标准只是根据安规的要求给出了最低限值,而实际的应用中应给出足够的余量!开发工程师都应该有相当的工程经验来选择合适的载流密度!
1 x: g9 l+ D* p, `) u+ K例如,一个简单的问题,一般导线的温度限值是80度,你会选择让你的adaptor的输入电源线工作在78度(虽然满足要求)吗?  c1 c. |- y8 F8 e9 h/ e8 W% X! S
.......
5 e, g+ r5 h0 _1 e& ~# c- o2 g# N* e4 a
kevin兄說得好呀。。。
8#
发表于 2007-10-30 17:00 | 只看该作者
Table 3B不是僅適用於AC power cord嗎?