|
楼主 |
发表于 2008-2-2 11:18
|
显示全部楼层
19间距1 H, v8 F' S! H8 M- L7 u
19.1 不同极性的现场接线端间的间距、以及现场接线端与任何其它不总是相同极性的未绝缘金属零件(不带电或带电的)之间的间距不小于表19.1的规定。' B! K+ `+ [5 l7 _8 R3 w
19.1.1 相反极性的未绝缘带电零件之间的间距、及未绝缘带电零件和接地无电流传送金属零件之间,回路电压不大于750伏,应不小于表19.1A的规定。
0 q- I! x5 } M19.1.1 于2001年2月7日增加8 i5 K0 c& v a) D2 W& O
表19.1 电压在750伏以上的现场接线端最小允许间距
# ~/ b/ d6 c( ^1 b表19.1 于2001年2月7日修订
( R% I8 E" b9 b$ F$ `) C有关电压(伏) 气隙或爬电距离最小间距
' P" c8 Z {7 W' O7 k 英寸 (毫米)a
+ w8 w9 M) K! ^; f* |8 `$ D( S2 ~250或以下
$ c' L( d8 ~2 L9 z4 i+ o3 l251-750 1/4
9 v! @% _8 i( z3/8 (6.4): Y( q# i3 j# m9 U& X4 O) |1 F
(9.5)
. F3 @/ t: j% s" _# p3 \a应用于插入于独立的不带电零件的间距总值,见19.8
8 F$ w4 @* j+ r- n; n# x% _
6 j0 W6 b, S6 X4 Q. F表19.1A电压在750伏以上的未绝缘带电零件的最小允许间距
9 n; `3 L6 L; ~; l/ @6 q+ M7 w$ H& e. W表19.1A于2001年2月7日增加
/ M+ `9 ?- ] E' E T电压范围; z( f0 @& g' \1 Z2 Q; g7 j
伏 最 小 间 距
a6 l- \+ o! A2 q7 \8 ~ 气 隙 爬 电 距 离# ?; n! L( D/ P2 S# e6 ?2 n: s
英寸 (毫米) 英寸 (毫米)
) ` W3 o, Z. V751-1000
6 k, w9 m, Y8 R0 g- w3 o1001-2000
0 D+ |+ T! V8 i3 x2001-30005 W4 s+ f- I# ^4 d5 G
3001-5000a1 f m7 f6 v5 @$ F! K
3001-5000b% d3 W2 p4 [# X$ Z) Y* j
5001-7200a; u/ z$ ^. T4 t- \! }! m4 V) l9 h
5001-7200b 3/85 ]4 b$ g8 E) r6 T/ r1 `
3/4
# u' Y: x' w5 a1 w/ y8 `( i1 l1
: J- {' D* u: `" j$ o0 J2-1/26 l& Q& B- G9 M2 H \3 A% r
3-1/4
+ P& a1 d. G" E! q3
' u) W Q; o4 q9 }2 `( U1 G+ p* n4 (10)' M4 ^, n% J, ^- |8 c& U
(19)
4 [ x/ g; O! M(25)4 g. a# |8 ]0 f7 x; T
(63)% y- v" r4 D- w; \$ W- l. J, x
(82)
* o8 e' s& W# y* _. X" o(75)
% m; [6 V' P' J: a' r! G$ G(100) 1/2
1 A h% p- n4 B6 T% t- `7 H( p8 W1-3/86 k% O3 M7 R& h8 c
2( F- E4 x/ B; h( Y/ V
39 E" T6 s. k+ Z- d8 Z B
4
" C" s- B; o0 d3 Z3/1/21 j, ?) z! B `9 z* y0 L: r2 Q' T
5 (13)
7 u, r1 R) \; Y0 l8 n; J" Q$ G(34)) G: O y7 B7 |) `
(50)% ]% r) Z# k6 ]( [) m6 `$ q
(75)
+ L; ?# D S K" [' G$ O Y(100)
) `; A2 q; n2 c* L/ j(88)$ [9 U3 f' s" F0 Z9 l. X
(125)
( D! U4 d) V" K+ Ta未绝缘带电零件和接地无电流输送金属零件之间
6 E( `$ p+ | X7 f0 eb在相反极性的未绝缘带电零件之间
6 P9 ~4 ^' f: A E% ~8 w
* ^1 {' J+ \' b9 c19.2 在现场接线端处的间距是根据实际使用时对额定容量相应尺寸的导线至接线端时来测量。如
5 u2 I# d2 J1 a" U4 l4 N果接线端能适应或该装置没有标出其使用限制,则连接尺寸应比通常的粗一号。
' ~ O# i8 o; `% v19.3 如果壳体上有导线管的开口或接口,未绝缘带电零件和安装时使用的导管衬套之间的间距应不小于表19.1的规定的最小值。* a$ ?# d$ | ~( Q
19.4 在测量未绝缘带电零件和安装在接口处的衬套间的间距时,首先设定衬套具有表19.2所规定的
& E- K* Z) V5 M5 t! m# _/ u. r2 L表19.2 衬套尺寸3 [1 C: B# c7 J& i, @
导线管尺寸
d6 Q( r# b5 e& E Z7 S7 }& ]英寸 衬套尺寸、英寸(毫米)) D5 E- M: ~& d+ g$ t, t
总直径 高度
4 t7 _6 r/ D, ^# _3 h B- m1/2
9 B9 Z- X, z# Q0 |3/4
$ w( U$ H" V. K5 U; U Y1
; I3 r9 L4 N* V4 F9 B1-1/4! H1 \" I0 Y0 i
1/1/2+ ?! J' [, m7 a2 L" l# w
2
3 g" T/ S8 @; V+ j+ K' u2/1/2
/ @; r, r% u! u1 l6 {2 Y$ k3) `5 b Q% L2 G- `' Y4 y
3-1/2. d; Y( h; J6 ]% Q
4
" m3 \* F: D/ m/ G) ~4-1/2
- _; C% r4 D$ o5& u& y, Y% I: C. H8 S+ b
6 1 (25.4)
& |/ W. w5 x4 y/ T3 n& `1-15/64 (31.4)
( R2 d% A# ^$ n) [+ K! a1-19/32 (40.5)
0 i& H* l2 P1 s- l- e1-15/16 (49.2)8 ]" f1 c" @& D* U
2-13/64 (56.0) Z" w3 V: g3 d, {) R$ U7 W
2-45/64 (68.7)
$ G$ F. d% K1 J+ g! c3-7/32 (51.8)
1 p. e2 U3 J+ d4 v3-7/8 (98.4)
! z% @; T# l& u1 J" O4-7/16 (112.7)& I* W) A: t/ y) O& ~
4-31/32 (126.2)
# ] u7 q( g" Q* t) O5-35/64 (140.9), X# D' [# E$ K9 D
6-7/32 (158.0)
L# ]& J: j4 j2 m( f7-7/32 (183.4) 3/8 (9.5)
2 P: n3 D) s# v" j27/64 (10.7)
: T9 h- E% N6 {8 k) s33/64 (13.1)7 s* ^7 h! I1 z
9/16 (14.3): M, ^& p5 m+ ]8 z6 K) A% n
19/32 (15.1)
8 i& D8 ]% ~ z2 C6 ?5/8 (15.9)! h9 b1 A+ R3 P$ l4 _, L
3/4 (19.0)
8 z; b' \8 F' y9 |. `6 s* t13/16 (20.6)& `: E4 v3 [/ {! L% F, o7 P
15/16 (23.8)* n0 a! I( ? e( ~: w E
1 (25.4)
8 X3 k8 Q! S- p _( Y% w+ p1-1/16 (27.0); H1 ~- ~$ x1 G* S
1-3/16 (30.2)( U. r: r- {& i7 V7 j: c
1-1/4 (31.8), h2 _, ?: T3 Y8 y) K
尺寸已安装在位,而且一只单独锁定螺母已装在壳体外面。
! Q- W/ z3 P1 T- T/ u- c9 E( ~# L19.5 除了现场接线端以及19.9和19.10节所述外,在不同极性未绝缘带电零件之间,以及在未绝缘带电零件与外露而易被人触及或可能已接地的不带电金属零件之间的间距应不小于表19.3的规定。) v5 v( d7 n0 b+ i, B8 K: L3 ^
例外1:上述间距要求不适用于电动机部件的固有间距,如调速开关,其间距按部件的要求根据需
( x$ a/ `1 U ?7 V+ B要来判定。上述间距要求不适用部件的带电零件之间,如调速开关上的零件和相邻金属零件之间的间距。
' h2 j# u5 b- j% O' X v例外2:对推斥式电动机、推斥式感应电动机或推斥起动电动机而言,此间距要求不适用于换向器、电刷装置或短路跳线。
/ n6 N- u6 z+ s/ f4 A; l19.6 基未绝缘带电零件不是采用面间摩擦方法的非刚性固定,或可移动的不带电金属零件靠近未绝缘带电零件,其结构应使其保持有最小允许间距。" W3 t* T9 w0 j9 d, L# I
19.7 转子电路的任何未绝缘导体对定子电路而言是不带电的金属零件,因此在未绝缘的定子和转子导体间需有合适的间距。+ O+ m. R Y' c% O( n/ `. M
19.8 如果独立的不带电金属零件位于或紧靠在不同极性的带电零件之间;在带电零件和外露不带电金属零件之间;带电零件和可能接地的不带电零件之间,则其间距在不带电金属零件和上述任一零件之间允许不小于3/64英寸(1.2毫米),如果在独立不带电金属零件和2个其它零件之间的总间距不小于表19.3规定值的话。
% [* ^) S! m. z+ Q& d6 a$ O( E表19.3 电压在750伏以下的非现场接线端的最小允许间距
: M. z8 l2 p8 o/ E表19.3于2001年2月7日修订; m; Q- x6 `3 d5 M% ?
电压范围
: i. c: v8 w4 U! c伏 有关零件 最小间距,英寸(毫米)
! X$ i1 p, L8 G' ^! h6 z 电动机直径为7英寸及以下a 电动机直径大于英寸( \/ r5 j9 g! o2 f
爬电距离和气隙 爬电距离 气隙
1 N. H8 Y/ J- l4 R- t0-125
7 F* k8 P9 Z* ]- ?5 J% h) L7 d0 P5 h; V) h
126-250+ G, P$ N$ `4 [ p: \+ N/ Q9 i
' n, t @* U1 h) o/ n7 E251-750 换向器或集电环0 |' {3 [' l: s4 s( w. t( I8 D
电动机其它部位
, r: _# `# q8 Y; c8 h8 c换向器或集电环
: r% }+ N" J Z$ G7 F电动机其它部位
V6 b& O3 w$ v( Y6 ]换向器或集电环. S$ E- y. h* m6 h( ^, {
及电刷装置上的' n- e3 h! Y) Q6 W' B2 a
带电零件% w6 A. u E1 l0 M# u( @
电动机其它部位 1/16 (1.6)
$ C% M: ?: [5 |) c 3/32c (2.4): \' A: C6 w0 Z0 E& ~7 ^
1/16 (1.6)
) Q% W6 u# U! _; k 3/32 (2.4); ~& Z% |8 L' g) Y( N
1/4e (6.4)- d( Q: p. g, B5 m3 |
! s9 I) z+ l2 Q7 W4 c3 k. z
) g$ M) W8 ^' r 1/4d (6.4) 3/16b (4.8)
9 O& r+ K- P C- W- W3 r& E s1/4b.d (6.4)3 l* f- y9 ^! W( K
3/16b (4.8)
- n7 R8 o0 y8 U3 R" ~- h1/4b.d (6.4)4 a5 {- ?4 ]( ]% H3 l
3/8 (9.5)7 Q6 T) v3 n! }3 R0 p' k
1 D! [8 S/ g$ k7 Z
8 t" g6 Q; O. f, U9 K6 g3/8d.f (9.5) 1/8b (3.2)
/ U: N" [* d$ ]3 N' {0 {1/8b.d (3.2)! W% H9 D2 I' W u( |+ [
3/16b (4.8)6 C/ i: e2 m2 ~# V2 r" V& X( U3 L
1/4b.d (6.4)# R: z" L i. b0 C. p+ q& j+ z
1/4 (6.4)
" e3 e( Q+ L' W. e- j4 y
5 M; l8 f6 W! F
1 |% k' r. e: Z7 A/ L( N+ o, R7 x9 o7 z3/8d.f (9.5)# Q1 J4 k& a% d) ], M
注:正如19.10节中所述的电容器,间距应用表19.4来确定。9 N/ u0 B" s7 @6 q" ]# A3 {
a这是直径在铁心叠片平面上测得的定子机壳外切圆,不包括电动机安装、冷却、装配或连接用的吊环、散热筋、接线盒或类似物。
/ P4 V! |4 A0 qb交直流两用电动机可采用不小于3/32英寸的间距。
; c, u0 R' {; D: gc额定功率不大于1/3马力(249瓦)的电动机,间距不小于1/16英寸。
4 @/ A6 K7 K/ R) sd漆包线按未绝缘带电零件考虑,然而,牢固固定在线圈上的漆包线与不带电金属之间的间距爬电距离或气隙不小于3/32英寸是允许的。! J* H" @' c; K" k4 q' ?
e集电环的气隙间距可不小于1/8英寸。
- l! G; D# C0 ]( \- w0 Hf对安装在电动机上或电动机内的组件,在组件内和不同组件的零件之间的带电和不带电零件之间的间距不小于1/4
/ b5 w+ C" K, H2 ^% Y; T英寸是可接受的,但仅限以下类型:
$ h* J# f/ }) r2 L1 Z' _/ ]a) 非现场接线的接线板;. K2 Z! B+ _ y# G# k* J- f9 H' t
b) 离心式起动开关、辅助开关以及互锁开关;
2 G, g9 }; `6 H; a h! fc) 起动继电器。
# M" a- V- x* Ad) 电容器。) z- e- \- J/ a$ \
19.9 如在间距小于最小允许值时,使用刚纸或其它材料制成的绝缘衬垫或垫片,则其厚度应不, e, B$ z) ^" {. K
小于1/32英寸(0.8毫米)厚,其放置位置或这种材料应不受电弧的有害影响。
' n1 I& s }* V9 q( K例外1:厚度不小于1/64英寸(0.4毫米)的刚纸可用在不小于50%的最小允许间距的气隙中。
; [: B7 l/ `( [" |+ X2 {" a例外2:若经验证适用于特定用途,按照UL 746—聚合材料标准-电气设备中的使用评价,内部衬5 z# |/ d3 P( K1 C3 D& v
垫部分,可使用其它绝缘材料或厚度小于使用时的规定值的绝缘材料。
9 r1 ?$ k7 N* F! ], k19.9 节于1996年3月26日修订
/ E. Q6 _) k7 U/ O+ P. m, J19.10 在18.3节中所述的电容器应使用内部断路装置,以防止万一罩壳破裂时不使介质流出或发7 D8 m. q6 ^" v/ P5 P: J* C0 l
生燃烧。此种电容器应具有附加扩展的轴向间距以允许接线端的移动,其附加扩展间距的气隙至少为1/2英寸(12.7毫米),同时适合电气间距的规定,在表19.4中有例子。
+ s5 G+ g+ R) h. L. f+ Y1 i( c19.10节于2001年2月7日修订
) ^7 h2 ~8 }0 ?/ e表19.4 在电容器接线端的最小允许间距
M/ t+ G! B. o1 W, v/ L+ ?+ b2 w电动机的额定电压9 y; l) A+ ~# H$ f
伏 扩展间距 电气间距a 总间距a
) J1 w. z: Q; N3 r 英寸 (毫米) 英寸 (毫米) 英寸 (毫米)
; q6 [) S, u/ @( r/ g. M, N. G9 X% Q0-300/ W' E+ Z% l2 `/ P V
301-600 1/2 (12.7)
8 g- Y6 d6 q5 R& K; H; S9 y1/2 (12.7) 1/16 (1.6), j: N; I% t2 H& a% K
1/8 (3.2) 9/16 (14.3)) ^. ?; T6 c/ t; @
5/8 (15.9)
_1 q% G, a! J; c Y; q注:见19.10节
( w, q# j% ~$ R: ja 19.9节所述的绝缘衬垫或垫片可用来代替所要求的电气间距,但无论如何应具有至少为1/2英寸的扩展间距 |
|