实验室审核的时候,不确定度报告被列为不符合项。
% U0 ?3 x2 t, X0 F9 m+ f5 L! l小弟才苏学浅,对不确定度一窍不通(老师的评价)。. d! G# E, F4 i* y( }9 k
现在论坛向各位寻求帮助。
8 I5 f/ l8 m2 `3 {  ?哪位有这个专业的接地电阻不确定度报告(这个老师对不确定度非常专业,是行内的专家)。麻烦帮忙!不甚感激!
. ?, a- `  o: i) n. C) n因为不能出现邮箱地址,所以如果哪些愿意帮忙,麻烦个信息或者留言,我把地址发信息给你。
9 ~: q1 E) c+ Z! w9 b+ f$ r/ W谢谢!9 F' L# J3 v1 K6 R0 C; q3 z% D5 W
沙发
发表于 2013-5-8 12:21 | 只看该作者
google,baidu先
板凳
发表于 2013-5-8 13:09 | 只看该作者
提起不确定度,头疼
地板
发表于 2013-5-8 15:09 | 只看该作者
随便下载一份,有就最好,没有就照着画,可别拿了检定的就是了。
5#
 楼主| 发表于 2013-5-9 08:41 | 只看该作者
极品老工 发表于 2013-5-8 15:09 ) Y+ B1 p# _/ F( O# o  r8 `0 E
随便下载一份,有就最好,没有就照着画,可别拿了检定的就是了。
- a" F  v: m6 _, i( }4 L, G
我照着画了,可惜还是说有很多问题。
6#
发表于 2013-5-9 11:28 | 只看该作者
要不把照着画的报告上传下,大家看下,给点建议
7#
发表于 2013-5-9 11:30 | 只看该作者
国内比较老的前辈都是搞误差的,现在对测量不确定了解比较好的,感觉还是在30-40这个年龄段的
8#
 楼主| 发表于 2013-5-9 13:33 | 只看该作者
barryyan 发表于 2013-5-9 11:28 ' ~( j- ~: @( o: m, q2 n# O
要不把照着画的报告上传下,大家看下,给点建议

8 N) F& [8 u; o3 i测量不确定度的评估:2 W' K# k1 \' I1 W; r$ Z
1.        仪器的精度为±2%,仪器校准后的扩展不确定度为1%,K=2。
5 {# z& |7 D5 a; Z2.        仪器的使用温度范围为0℃-40℃,湿度范围为20%-80%,根据实验室温湿度记录,实验室温湿度范围在仪器的使用范围内,温湿度对仪器测量的影响忽略不计。设备说明书要求电源电压在200-240V AC,频率47-63Hz。实验室记录的电压237V,50.00Hz,满足设备对电源要求,所以电源对测量的影响忽略不计。
5 i" E8 f: q, o% Q* L3.        建立数学模型:y=x+Δ,y为电阻的估计值,x为仪器测量示值,Δ为仪器示值误差。; l% Y* ?1 \  u0 Y- ?& S+ _
4.        接地电阻测量有两个不确定度分量,由测试的重复性引入的不确定度和仪器误差所引入的不确定度。5 x. J* t. X2 k
5.        对测试的重复性引入的不确定度进行计算。使用的样品为未知阻值的一个样品,测得10次的数值分别为:11.0mΩ, 11.0mΩ, 11.0mΩ, 11.3mΩ,11.0mΩ, 11.3mΩ, 11.3mΩ, 11.3mΩ, 11.2mΩ,11.0mΩ,平均值为11.14 mΩ;
, X) c" \3 K# J; }u(x)=s(x)=0.14mΩ。
6 k4 c" f" a6 V2 ^2 O8 U6.        仪器误差有仪器的精度决定,已知该仪器的精度为2%,则该仪器的最大误差为2%*150mΩ=3mΩ,并以矩形分布,于是u2(l)=3/√3=1.73mΩ。9 ^' W/ J+ k7 c
序号        来源        分布类型        符号        U(r)/mΩ1 j' W8 W% [" Z( u# m
1        读书重复性        正态        u1        0.148
  k4 X. t3 p; H- N' j$ ^2        仪器误差        矩形        u2        1.74 D. K: s. t7 F0 i9 ?+ E
3 T1 m" v+ W) E4 o+ j$ g
7.        合成标准不确定度:由于两个不确定度分量之间不存在相关性,所以u=√u12+ u22=1.73 mΩ' g; a! G9 C. F2 G1 V: B
8.        扩展不确定度:根据CX9933X接地电阻测试的校验证书,设备的扩展不确定度为1%,K=2,所以扩展不确定度为2*1.73=3.46mΩ。
% \9 b! w& O4 Y0 g0 N  J/ p3 S9.        测量不确定度报告:测量仪器CX9933X,接地电阻测量结果R=11.14mΩ,扩展不确定度为1.73mΩ,它有合成标准不确定度u和包含因子之乘积得出。# [8 w" e8 f1 A8 ~" P1 F" m
/ D! j2 U5 s: w2 G. F/ |
请大家看看问题。谢谢!: V2 w6 m, M* `, d
9#
发表于 2013-5-9 13:53 | 只看该作者
本帖最后由 barryyan 于 2013-5-9 13:55 编辑
8 {( ?6 r* o0 j' o' p7 ~5 I
ok_hmh 发表于 2013-5-9 13:33 4 t1 q4 F" Y" O! a$ C
测量不确定度的评估:# ~$ [/ X$ n: m; T4 v0 x2 _
1.        仪器的精度为±2%,仪器校准后的扩展不确定度为1%,K=2。
1 i9 K+ V. r6 q" K* U, Z2 _! s" N2.        仪器的使用温度范 ...

- q" E1 g' p# O: s. V/ {. [- t! |; j
个人意见,仅供参考:" G6 X- e& X4 z6 k' ?% _
1. 你的模型建立有问题:R=U/I+Δ,你用这个公式会更清楚发现不确定度的来源, e) G0 i7 p/ I- `5 D9 g( T$ \! y
2. 测量不确定来源不足:  温湿度、导线、设备等! E1 p+ @: j7 _1 L  t7 p
3. 定义混淆或缺失:y=x+Δ中对X的定义;仪器校准后的扩展不确定度的导入使用问题;自由度等  o! e7 Y3 p' k0 f* y/ B- G
4. 思路不清晰:点8提到扩展不确定度是3.46,而点9就成了1.73
1 e& s- H+ e. K1 L. C8 b' S7 c5. 反推:11.14的测量值,3.46的扩展不确定度,这个波动范围很大。一眼都能看出评估有问题
10#
发表于 2013-5-19 19:48 | 只看该作者
有没找到?可参考CNAS-GL08中的例子

评分

参与人数 1安规金币 +4 收起 理由
ok_hmh + 4 赞就一个字!

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-6 08:38 , Processed in 0.061097 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表