[实验室体系] 寻求一份《接地电阻不确定度评定报告》,请各位帮忙!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-5-8 11:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
实验室审核的时候,不确定度报告被列为不符合项。
4 j/ h9 X7 K0 z小弟才苏学浅,对不确定度一窍不通(老师的评价)。/ \0 K! G& g3 q" f
现在论坛向各位寻求帮助。
% ~9 U) m/ y5 G哪位有这个专业的接地电阻不确定度报告(这个老师对不确定度非常专业,是行内的专家)。麻烦帮忙!不甚感激!
& A- H; b/ j) q" o/ h3 \因为不能出现邮箱地址,所以如果哪些愿意帮忙,麻烦个信息或者留言,我把地址发信息给你。% J8 t( X# {: @7 e: n. ?
谢谢!3 [3 f8 h7 ?1 q1 K+ y) J
沙发
发表于 2013-5-8 12:21 | 只看该作者
google,baidu先
板凳
发表于 2013-5-8 13:09 | 只看该作者
提起不确定度,头疼
地板
发表于 2013-5-8 15:09 | 只看该作者
随便下载一份,有就最好,没有就照着画,可别拿了检定的就是了。
5#
 楼主| 发表于 2013-5-9 08:41 | 只看该作者
极品老工 发表于 2013-5-8 15:09 + B% I. j; b2 b- n; q+ Q0 {! k
随便下载一份,有就最好,没有就照着画,可别拿了检定的就是了。

5 Y: t9 o9 o, o4 ^! ?; `我照着画了,可惜还是说有很多问题。
6#
发表于 2013-5-9 11:28 | 只看该作者
要不把照着画的报告上传下,大家看下,给点建议
7#
发表于 2013-5-9 11:30 | 只看该作者
国内比较老的前辈都是搞误差的,现在对测量不确定了解比较好的,感觉还是在30-40这个年龄段的
8#
 楼主| 发表于 2013-5-9 13:33 | 只看该作者
barryyan 发表于 2013-5-9 11:28 % c  j+ c# Z$ e, x; a6 S8 w4 h4 @
要不把照着画的报告上传下,大家看下,给点建议

- P' f; W$ U4 x  X% g测量不确定度的评估:' y+ q2 c7 C3 @. S% ^% W# r8 L) X
1.        仪器的精度为±2%,仪器校准后的扩展不确定度为1%,K=2。
& y! n$ l. F# g) O! F; h, m2.        仪器的使用温度范围为0℃-40℃,湿度范围为20%-80%,根据实验室温湿度记录,实验室温湿度范围在仪器的使用范围内,温湿度对仪器测量的影响忽略不计。设备说明书要求电源电压在200-240V AC,频率47-63Hz。实验室记录的电压237V,50.00Hz,满足设备对电源要求,所以电源对测量的影响忽略不计。; F9 ~% S( y7 K
3.        建立数学模型:y=x+Δ,y为电阻的估计值,x为仪器测量示值,Δ为仪器示值误差。
7 {, h+ j4 q6 ?( J  v; `4.        接地电阻测量有两个不确定度分量,由测试的重复性引入的不确定度和仪器误差所引入的不确定度。$ p; ^! X1 h0 z  i+ C
5.        对测试的重复性引入的不确定度进行计算。使用的样品为未知阻值的一个样品,测得10次的数值分别为:11.0mΩ, 11.0mΩ, 11.0mΩ, 11.3mΩ,11.0mΩ, 11.3mΩ, 11.3mΩ, 11.3mΩ, 11.2mΩ,11.0mΩ,平均值为11.14 mΩ;: ]* y9 ^' t) l5 z) G
u(x)=s(x)=0.14mΩ。& p7 i" s0 Z3 |4 G# S
6.        仪器误差有仪器的精度决定,已知该仪器的精度为2%,则该仪器的最大误差为2%*150mΩ=3mΩ,并以矩形分布,于是u2(l)=3/√3=1.73mΩ。. ^) [9 S3 Y6 X* R2 O5 K) p
序号        来源        分布类型        符号        U(r)/mΩ8 B) H& w2 \) q/ K/ j3 \& C, k" K; Y
1        读书重复性        正态        u1        0.148
( I3 o& y0 N, o; ?2 @, ~5 b: Q2        仪器误差        矩形        u2        1.7$ ]7 T$ b7 T+ i7 w  [1 q( t

! ^% X1 A9 o; Z0 I* q% q+ h- N- h7.        合成标准不确定度:由于两个不确定度分量之间不存在相关性,所以u=√u12+ u22=1.73 mΩ# g9 Y* i3 E! B2 U
8.        扩展不确定度:根据CX9933X接地电阻测试的校验证书,设备的扩展不确定度为1%,K=2,所以扩展不确定度为2*1.73=3.46mΩ。% V- z" L: y2 r
9.        测量不确定度报告:测量仪器CX9933X,接地电阻测量结果R=11.14mΩ,扩展不确定度为1.73mΩ,它有合成标准不确定度u和包含因子之乘积得出。
8 M! E  k) W0 S# k# t
! R* m: C0 X' e$ U! `2 k; b请大家看看问题。谢谢!! s, U% T: z7 K3 q
9#
发表于 2013-5-9 13:53 | 只看该作者
本帖最后由 barryyan 于 2013-5-9 13:55 编辑
: f- d' a& h1 K; Y7 ~
ok_hmh 发表于 2013-5-9 13:33 5 n5 y2 S: `5 j( p
测量不确定度的评估:9 _8 w8 F6 c, y, |" @
1.        仪器的精度为±2%,仪器校准后的扩展不确定度为1%,K=2。
+ Z7 R: p& [. A' C% p* j  F2.        仪器的使用温度范 ...

" e% U5 p6 V8 M6 ]$ R) E: D. A9 n- S' G6 M
个人意见,仅供参考:
5 n/ ^8 a  }8 I9 e3 {1. 你的模型建立有问题:R=U/I+Δ,你用这个公式会更清楚发现不确定度的来源0 g* T) O8 I) Y, J* C! E0 x
2. 测量不确定来源不足:  温湿度、导线、设备等
$ S2 }  L! v; E3. 定义混淆或缺失:y=x+Δ中对X的定义;仪器校准后的扩展不确定度的导入使用问题;自由度等. A( k, p( p& _
4. 思路不清晰:点8提到扩展不确定度是3.46,而点9就成了1.73  b! O/ j  U$ y' e3 C% W
5. 反推:11.14的测量值,3.46的扩展不确定度,这个波动范围很大。一眼都能看出评估有问题
10#
发表于 2013-5-19 19:48 | 只看该作者
有没找到?可参考CNAS-GL08中的例子

评分

参与人数 1安规金币 +4 收起 理由
ok_hmh + 4 赞就一个字!

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-23 01:26 , Processed in 0.069573 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表