安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 12420|回复: 66

[IEC标准产品] 功率计算问题

[复制链接]
发表于 2008-3-7 09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
当一个发热器具产品的标注为 220-24V  2400W. 在做测试时,Cl 11.8 要在1.15倍额定功率下做,计算公式怎么算的啊? 是不是按这样算的? 1.15 x (240 / 230)^2  x 2400W  .     那在做19.2的时候, 就按 0.85 X (220 / 230 )^2 X 2400W?   Help!
发表于 2008-3-7 09:56 | 显示全部楼层
  [s:83]  [s:83] 应该以标称最大电厂计算的哟!不可以会变化的.
 楼主| 发表于 2008-3-7 10:06 | 显示全部楼层
但是作为发热器具, 标帖上写的是 220-240V  2400W. 按照335, 比如说做正常温升,要在1.15倍下的额定功率. 那取功率测试时取多少? 直接用1.15 X 2400? 还是按我上面的算法?
发表于 2008-3-7 10:18 | 显示全部楼层
如果按标准字面理解:; {0 H" K/ d$ m
11.4 Heating appliances are operated under normal operation and at 1,15 times rated power input. 就直接按1.15×2400 (额定功率)测试即可,但是大多数有权威的认证机构却不按这个简单的理解,他们认为2400W是一个平均功率------即是230V所对应的功率,那么折算成240V下面的功率就应该是:(240 / 230)^2×2400W,也就是按1.15×(240 / 230)^2×2400W 的条件测正常温升(Cl. 11.8);在做Cl. 19.2时同样也是按照0.85×(240 / 230)^2×2400W来测试的,而不是0.85×(220 / 230 )^2×2400W。, C# t9 @, J% j1 W5 f0 l5 ]
曾经做过一个保温板的产品就是按以上要求做的,附上当时的测试计划!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2008-3-7 10:23 | 显示全部楼层
按我们公司的惯例,如果只是做CE的话就简单按标准的1.15倍额定功率测试,但如果是做TUV-GS或其它认证机构的预测就按以上方法测试!
 楼主| 发表于 2008-3-7 10:34 | 显示全部楼层
在做19.2的时候,也是按照 0.85×(240 / 230)^2×2400W 这样来计算? 因为以前也有跟工程师讨论过,2400W 确实应该算做平均功率,即对应230V的功率.
发表于 2008-3-7 10:38 | 显示全部楼层
是的,按0.85×(240 / 230)^2×2400W 这样计算才是严格的要求。
发表于 2008-3-7 11:05 | 显示全部楼层
引用第3楼gina于2008-03-07 10:18发表的  :- r& Y5 n: l3 T0 O& C; {
如果按标准字面理解:# ]5 n" l& I0 K, \
11.4 Heating appliances are operated under normal operation and at 1,15 times rated power input. 就直接按1.15×2400 (额定功率)测试即可,但是大多数有权威的认证机构却不按这个简单的理解,他们认为2400W是一个平均功率------即是230V所对应的功率,那么折算成240V下面的功率就应该是:(240 / 230)^2×2400W,也就是按1.15×(240 / 230)^2×2400W 的条件测正常温升(Cl. 11.8);在做Cl. 19.2时同样也是按照0.85×(240 / 230)^2×2400W来测试的,而不是0.85×(220 / 230 )^2×2400W。
* S" C8 a, a3 X曾经做过一个保温板的产品就是按以上要求做的,附上当时的测试计划!
前面基本正确,后面有点不妥。, O* z# z- t  s

# W6 Z" N5 @6 C' m* Z根据IEC60335;1 o5 {, ^1 y, U& c/ F* X0 C; w
7.5 For appliances marked with more than one rated voltage or with one or more rated# ~1 N- |6 S* I" B
voltage ranges, the rated power input or rated current for each of these voltages or ranges. `0 {; N) l" w' K* |
shall be marked. However, if the difference between the limits of a rated voltage range does
$ H& _& w) C+ Z6 C$ {7 L% y2 qnot exceed 10 % of the arithmetic mean value of the range, the marking for rated power7 H1 ~% \2 L) S5 A* G
input or rated current may be related to the arithmetic mean value of the range.
0 H, R3 j% b/ S' h* z2 O
所以2400W是对应额定电压范围平均值的额定输入功率。11.4做的没错。( g2 w! w) O/ d- n+ |: G
8 H- R: `  T, E, w
但根据5.8.4 For appliances marked with a rated voltage range and rated power input
, U5 P, ?. Y( Ycorresponding to the mean of the rated voltage range, when it is specified that the power
7 S' m/ ], O7 @2 t  r5 H7 U/ hinput is equal to rated power input multiplied by a factor, the appliance is operated at# e: H  b1 h. H. i7 H
– the calculated power input corresponding to the upper limit of the rated voltage range
) L: c5 e' H5 x5 M0 jmultiplied by this factor, if greater than 1;$ g. l! h! Z# ^% k5 e# u5 E
the calculated power input corresponding to the lower limit of the rated voltage range5 z$ W% F+ M: d8 g% n6 X2 ^8 w
multiplied by this factor, if smaller than 1.
When a factor is not specified, the power input corresponds to the power input at the most
3 H% G% g+ q. \* }8 [4 ^9 vunfavourable voltage within the rated voltage range.( Q& A# V% \! n0 u

- p$ J( Q! U6 H7 Z做19.2时,所乘系数小于1,所以按照0.85×(220 / 230 )^2×2400W来测试是对的。
: f2 D, n. K' F" _1 S8 [0 n做19.3时,所乘系数大于1,所以应按1.24×(240 / 230 )^2×2400W来测试。
/ t1 E+ U- H2 i$ W+ X( y* `$ H. l4 ~/ c9 W3 v1 P7 x2 N* }
注意:19.2 \\19.3是以功率为基准,但调的是电压,一个是欠压,一个是过压,都要考虑最不利情况。2 f8 ~: s9 C* X: `/ J
电器的安全不是总是电压越高越危险,也有欠压危险的可能(考虑在什么情况下出现?)!
发表于 2008-3-7 11:08 | 显示全部楼层
引用第6楼gina于2008-03-07 10:38发表的  :" t/ |" m4 w' q/ J: @6 o. H
是的,按0.85×(240 / 230)^2×2400W 这样计算才是严格的要求。
1 ?+ |0 R$ r9 [! D6 s$ p5 M
这个想法是错误的,也不符合标准规定。
 楼主| 发表于 2008-3-7 11:13 | 显示全部楼层
按照gina兄的说法,在做19.2 也用 (240 / 230) ^2 这个系数算, 但是我刚才问了一下我们经理, 他说是按照 0.85 X (220 / 230) ^2 X 2400  这样算.
& Z( D4 G/ p- t7 J7 ~- b( e* W$ g系数大于1的没什么问题,就是系数小于1的时候存在疑问!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-27 03:11 , Processed in 0.067305 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表