安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 3340|回复: 20
打印 上一主题 下一主题

[电源产品] 验证对MOV的保护

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-3-21 11:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
应山炮同学的要求,我把测试结果发上来,和大家一起分享。8 |  M$ ~' r* \" ~% L
测试目的:验证保护措施是否对MOV有保护作用% j' j3 ~- g0 h

# p" Z' _1 v$ _测试条件:把测试样品(本次测试MOV规格为20271)串联在220V的LN之间,用透明防护箱盖好,然后启动AC source.8 J( x8 y; j8 t6 ]; w, k* S
+ o- w6 C) X8 ]* i3 r+ i/ z' }
测试结果:% {7 v0 p, e8 I1 O
1.只加热缩套管1 R1 r- ~- m( S) B) ^9 D; C) w
把测试样品用热缩套管包住,用热风枪吹紧,然后串联到LN之间,启动AC source之后,大概经过两分钟,MOV 炸开,火星四溅,套管被炸开。% C  o" a: B. N/ `7 g3 @
2.加thermal fuse和MO串联,用热缩套管包好,用热风枪吹紧(切忌热风枪温度不要超过thermal - F) ]+ u6 l% ^8 I" u
fuse 温度),然后串联到LN之间,大概两分钟,听到轻微裂开的声音,没有火星喷出,套管没有破裂。取下样品检查发现thermal fuse 已经断开,MOV顶部有轻微的裂痕。
, j1 F- s: O# x6 c# n5 p8 v1 b7 H* u+ K- P, o
判定:用thermal fuse 和MOV串联,用热缩套管将它们包住,确实可以对MOV的爆炸起到保护的作用。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
沙发
发表于 2011-3-21 12:16 | 只看该作者
此实验很有启迪,要是论坛多些这样的实验及讲解就太精彩了
板凳
发表于 2011-3-21 14:10 | 只看该作者
我顶!大家以后可以效仿。
地板
发表于 2011-3-21 15:47 | 只看该作者
不好意思,可以说一下这么做的实际问题么?
6 x9 J# n9 o* e  s谢谢
5#
 楼主| 发表于 2011-3-21 16:03 | 只看该作者
引用第3楼至尊宝于2011-03-21 15:47发表的  :5 E. y/ A: f# D  z' P+ d2 k/ s0 d
不好意思,可以说一下这么做的实际问题么?
! O" u/ b1 g- q/ {  v% J* T谢谢
这个和IEC60950-2005里面1.5.9.2章节有关。
6#
发表于 2011-3-21 16:11 | 只看该作者
如果实际产品中遇到这样的电路结构
0 K2 p+ F( U2 g  I需要这样测试么?标准中没有提到
7#
 楼主| 发表于 2011-3-21 16:17 | 只看该作者
引用第5楼至尊宝于2011-03-21 16:11发表的  :* G6 ~$ D7 L! v4 J  K* S
如果实际产品中遇到这样的电路结构6 ], L3 r* H. ~# v( h
需要这样测试么?标准中没有提到

& c- @; e0 p4 _: b你自己采取的保护措施你当然要验证这种保护措施是否确实有效,不然,你采取这个保护措施有什么意义呢?
8#
发表于 2011-3-22 00:08 | 只看该作者
刚去看了下楼主前面的帖子,不知道楼主的意思是否是说压敏需要添加一个thermal fuse作为保护,不能单独靠前面串联一个fuse作为保护?
9#
 楼主| 发表于 2011-3-22 09:10 | 只看该作者
引用第7楼lanfeiyuner于2011-03-22 00:08发表的  :
& w' ~' j. c- I1 _7 `  S刚去看了下楼主前面的帖子,不知道楼主的意思是否是说压敏需要添加一个thermal fuse作为保护,不能单独靠前面串联一个fuse作为保护?
1 N' i2 s/ q; O* x
是的,要加一个thermal fuse,因为前面串联的fuse无法对压敏有热保护。
10#
发表于 2011-3-22 13:51 | 只看该作者
热保险的温度是多少合适?(公开专利技术)