引用第4楼xieziqi于2008-10-03 22:20发表的 :, {: C M9 ~+ f9 }6 r
那再问: 初次级间的爬电距离和电气间隙是按ANNEX I 判还是按60950所描述(量变压器和光耦两端的工作电压来判定所要求的距离.1 \5 G1 C* K+ x' u
因为61347-1是没有初次级距离的要求的.
0 M: n" {, S4 j3 w1 k3 ]1 B+ g我也想知道这个问题的答案。因为在这个标准中的ANNEX I , 是明明白白地写着 "This annex applies to independent controlgear for use as SELV supply for class III luminaires of 25 A maximum." , 所以这个附录I应该就是针对独*立性的电源,而不是嵌入式的电源。但是在61347-1和61437-2-13里面没有对初次级之间的要求,就算有所谓的要求,也是太低了。 L! M! k; J3 |2 B& t% h
$ ~, {. j4 M B$ y
谁能解决这个问题呀,高手,请出来帮帮忙!! |
|