针对绝缘系统的VN项,应该是你们虽然有copy file,并有UL的授权,但没有按绝缘系统的供应商去采购材料,或者在使用中没有达到基本的材料参数
- @* b* ]7 w% k( B/ n+ `1 w
) h# ]9 _, [4 |" b/ r2 O8 h$ MClass 130 (B) electrical insulation system, designated DASH 2 B-5.6 w6 {5 |* Z- [7 G2 i8 o3 P; W
Class 155 (F) electrical insulation system, designated DASH 2 F-2.
. N+ G. d3 ~4 t) F& d- LClass 155(F) electrical insulation system , designated Viking F-1. ! q- y3 @' ~& a, ?+ R- f7 p
2 k' ^# ^* r" {; E0 z5 A8 M
我就想不通,怎么贵司的档案下会有2个F级的系统
. S* N5 b+ F! ^* k4 u/ Y可以找ELANTAS ELECTRICAL INSULATION ELANTAS PDG INC拿各个零件的供应商清单,以后按这个采购,应该就什么大问题了 |
|