楼主还没搞清隔离变压器的定义。
$ p D8 P; w! i; y7 R4 R1 \cl 3.1.2 isolating transformer: A transformer with protective separation between the input and output windings./隔离变压器:初次级之间有保护性分离的变压器。 _8 L( S; d) c5 I( s0 b
% y6 f6 q g8 }' G: J1 ~& E0 n
保护性分离的变压器有几种:1)初次级间有双重绝缘或加强绝缘,不需要接地,这就是安全隔离变压器。2)初次级间只有基本绝缘,初次级都接地。
& b, P o. {0 T0 w9 D/ K9 s* UIEC 60990中的就属于2)种。" d7 f% p2 @/ l0 k7 R1 B
5 Q% e. l+ ~1 O% X
如果隔离变压器次级可以接地也可以不接地,如果接地,初次级间的电容引起的泄漏电流要考虑。如果隔离变压器次级接地,给EUT供电的隔离变压器次级就是floating电路,这时不必考虑初次级间的电容引起的泄漏电流要考虑。
, Z$ ?. M( ^: j& d如果不用隔离变压器,EUT和测试电路不需要接地,要将EUT放在绝缘台上做测试。 |
|