[电源产品] 请教: 开关电源系列划分

[复制链接]
发表于 2008-6-26 23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
有几个关于开关电源在划分系列时(做60065或60950)的问题想请教大家:
3 F' n/ A% Z& T. _3 e, r- W1. 变压器的尺寸和初级绕组必须一样,如果反馈绕组不一样,可以不?
4 ?: N4 J9 |! r" ?2 q0 O4 Z2. 由于输出的电压/电流可能跨度较大,某些电压分段会有不同的变压器次级绕组,是否每个变压器都要覆盖抽样呢?& g' j: ^; D  g  [( Q1 V
3. 一般来说抽最大输出V, A, VA, 还有其他吗?
发表于 2008-7-28 14:46 | 显示全部楼层
1. 变压器的尺寸和初级绕组必须一样,如果反馈绕组不一样,可以不?
# E! Q' |; U" t' qA: 可以2 x. [: `4 b5 l- k
2. 由于输出的电压/电流可能跨度较大,某些电压分段会有不同的变压器次级绕组,是否每个变压器都要覆盖抽样呢?: \8 c: n! E+ q7 l; R  l
A: 需要考虑绕组部分温升和过载5 w' ~/ v( k" t" v* J7 |
3. 一般来说抽最大输出V, A, VA, 还有其他吗?
& M' K6 G/ ]5 {/ c$ d) @+ O  i) `A: 最小电压最大电流的型号需要在LPS测试中考虑.
发表于 2008-7-28 14:48 | 显示全部楼层
另外, 针对不同的变压器, 可能需要考虑对应的最大功率型号的绕组温升.这样才比较严密.
发表于 2008-7-28 15:23 | 显示全部楼层
建议同时考虑最大电流密度。
发表于 2008-7-28 16:30 | 显示全部楼层
最大电流密度只是在Linear Transformer中考虑
8 q1 q: G2 t& W; s2 i对于开关电源影响相对较小8 O, j- K) J6 E
一般来说不会考虑
' t. u5 C( \3 n' [- \3 t* |当然 如果客户要求也没问题
发表于 2008-7-28 17:18 | 显示全部楼层
最大电流密度对于线性或是开关电源都要考虑,虽然开关电源的工作频率比较高,存在趋肤效应。