[IEC标准产品] 【ELV电路和SELV电路】ELV电路和SELV电路是否考虑异常和单一故障

[复制链接]
发表于 2024-5-21 17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
IEC 60335-1 2010的3.4.1和3.4.2章节对ELV电路和SELV电路有定义,但是未提到在评估时,是否要进行故障。5 g0 Z' D6 v) N7 o% f, K
假如在正常条件下,变压器次级电压为40V,单一故障条件下变压器次级电压为60V,还能算SELV电路么?% {0 q& Y0 s6 f) ]' p  M
发表于 2024-6-15 14:46 | 显示全部楼层
19章测试后,也要满足8.1.4的
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2024-5-21 21:47 | 显示全部楼层
看8.14里面的要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-5-21 21:48 | 显示全部楼层
看8.1.4的要求,应该是有考虑正常和单一故障条件下
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-5-22 08:33 | 显示全部楼层
yc863143557 发表于 2024-5-21 21:480 ?3 ]* L0 D; Y3 G# C0 P
看8.1.4的要求,应该是有考虑正常和单一故障条件下
( X- \2 t6 [. x$ R
8.1.4并没有涉及故障的描述吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-5-22 10:14 来自手机 | 显示全部楼层
这个应该是看19章了,40V变成60V,自然不能是SELV,因为不符合定义,但是不一定就不安全,满足19章的要求即可。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-5-22 13:57 | 显示全部楼层
标准有更新?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-5-22 20:03 | 显示全部楼层
lenovo12300 发表于 2024-5-22 13:57
  e, t& Z8 t+ c- B标准有更新?

* j( Z5 x+ q  b  d  F5 G3 \; NIEC 60335-1 2020
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-5-31 16:21 | 显示全部楼层
其实335就没62368(950/065)严谨,62368就会考虑single fault时的电压,335没这么写。但是细看19章如下内容,大致也是有这个味道在里面:/ p' h2 d8 T( k! q4 y8 R9 F# R
Electronic circuits shall be designed and applied so that a fault condition will not render the+ X! D4 n. N, K& _. {1 @
appliance unsafe with regard to electric shock, fire hazard, mechanical hazard or dangerous
1 U9 k8 s: L, A- gmalfunction.# }- \. J- T+ J
试想如果SEVL可触及部分在single fault时是60V电压,那这里就不符合了。! e: x& [( q4 r) T" Z, T

点评

但按照335来说 虽然故障时电压超SELV限值,但依旧不影响它是SELV电路  详情 回复 发表于 2024-5-31 16:25
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-5-31 16:25 | 显示全部楼层
浪漫罗丹 发表于 2024-5-31 16:21- S0 p3 x" S1 X
其实335就没62368(950/065)严谨,62368就会考虑single fault时的电压,335没这么写。但是细看19章如下内 ...
* W) K% F2 ^+ |& r! e1 n- D, y$ M1 K
但按照335来说 虽然故障时电压超SELV限值,但依旧不影响它是SELV电路
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-6-3 13:43 | 显示全部楼层
浪漫罗丹 发表于 2024-5-31 16:25
1 j  V1 ^  p& a2 S& C但按照335来说 虽然故障时电压超SELV限值,但依旧不影响它是SELV电路
; x  y- C. Q3 W1 ^( B3 [1 y
这句话没太懂,能详细说明下么?
回复 支持 反对

使用道具 举报