[电源产品] 变压器内部结构设计时要注意什么?

  [复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-3-15 23:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
UL60950:
6 R& d( i1 H. F  |Where two winding wires, or one winding wire and another wire, are in contact inside the wound% \/ j9 n0 J: X! e
component, crossing each other at an angle between 45° and 90° and subject to winding* b) z( K$ J. U- T; |
tension, protection against mechanical stress shall be provided. This protection can be
: N5 X4 R: }- T+ w+ q. n2 ?achieved, for example, by providing physical separation in the form of insulating sleeving or7 A! j5 Q0 b$ N& g2 `+ A4 u
sheet material, or by using double the required number of insulation layers.
$ |; B) w5 E/ u
  B/ w& d+ G. g$ i3 O+ s  |  V1 YUL60065
7 R; X6 ^) X1 _3 d. J" o- M% e8 | where two insulated wires or one bare and one insulated wire are in contact inside a wound
6 O2 b# z8 [' t7 T. {component, crossing each other at an angle between 45° and 90° and subject to winding! A, I$ r6 s5 Q8 A1 }2 ?
tension, protection against mechanical stress shall be provided. The protection can be achieved
  K9 a' p8 U5 i3 @. Yby one of the following:
- ?7 y% o! L+ ^' S# h• physical separation in the form of insulating sleeving or sheet material or using double
6 _/ g0 y% R& {- Ethe required number of insulation layers, or  the wound component meets the requirements of 8.18.
0 H" m$ |, n+ r7 g& D– the manufacturer shall demonstrate that the wire has been subjected to 100 % routine
4 O8 b7 X7 |  qdielectric strength test as specified in H.3.3 C' n; ]4 ]/ H/ ~  v3 j
! j/ g: N3 ^$ o! c
如图中,次级三层绝缘线,1. 初级与次级线算是45与90度之间吗?标准里面是说接触,初次级没有接触呀(a. 有一点距离 所以没接触 b. 变压器骨架初级线附近有一个凸起塑胶挡住了次级线,也就是说次级线不会跟初级线接触)标准说的是45-90 度, 其实角度怎么参考?我是说两线相交,可以说是135度呀或其他角度呀?参考0度在哪里?7 s6 U$ }* Q- p: V  V$ k
- x2 ~9 v" ^; m( L4 B, l4 C
2. 初级线要加绝缘套管吗?或加marign tape  吗?
- T- Y: E% b4 G! c# {
5 W3 b; Z8 {% \! x1 d0 F( H* |3. 初级与初级间(或次级与次级)4 l5 p2 r8 M3 a1 b) Q: [( o! T. j
相交45-90度,算是标准说的那个情况吗?% m) h/ m  E: A+ o4 K

7 d& }* x0 H0 r7 D0 n' T4. 什么时候变压器次级三层绝缘线前面那段要加绝缘套管?
$ W- Y  ^3 N5 E2 K9 O

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
沙发
发表于 2012-3-16 08:49 | 只看该作者
电气间隙,爬电距离
板凳
发表于 2012-3-16 08:58 | 只看该作者
初级的出线要加套管,因为你用的不是三层绝缘线,为的是避免磨损,这里的出线就是90度,还有就是相交的地方,如果是90度角的话,也是需要加套管的,当然三层绝缘线可以除外。
- Y6 N. t- v4 t% [
2 |+ \" W5 e& {这是我的理解,不对之处还请指正。
地板
发表于 2012-3-16 08:58 | 只看该作者
1. 在这里,两线相交的角度范围在0~90度之间,不要去考虑钝角,没有意义。. O7 ^. r4 R& b" T
2. 从左到右的4根pin脚编号为a,b,c,d。其中a的引线与淡黄色的三重绝缘线的夹角明显接近90度,处于45~90度角范围之内;b的引线在45度附近,有争议;d的两根引线与三重绝缘线的夹角也接近90度。
; o, B8 [& a$ Q8 G5 V2 e) p3. 根据第2点分析,a和d的引线需加套管或绝缘胶带裹住,b的引线角度有争议,保险措施也和a、d一样,省得去争论什么。
5#
发表于 2012-3-16 09:21 | 只看该作者
badatong 发表于 2012-3-16 08:58 + d% |- R7 d5 J( h& R
1. 在这里,两线相交的角度范围在0~90度之间,不要去考虑钝角,没有意义。
# h  u/ }+ p' l' k+ z# _& T2. 从左到右的4根pin脚编号为a, ...
# V$ d- L. _. g' Q5 N- r/ W
所过在次级三层绝缘线上加套管是不是等同于你说的做法呢?
6#
发表于 2012-3-16 09:31 | 只看该作者
badatong 发表于 2012-3-16 08:58 * ]7 g& R, K. P4 N( P
1. 在这里,两线相交的角度范围在0~90度之间,不要去考虑钝角,没有意义。: X9 h* K# ^* |( y
2. 从左到右的4根pin脚编号为a, ...

' q7 M" `9 @( _/ n如果加了挡墙之后,是否不用加套管?
7#
发表于 2012-3-16 09:39 | 只看该作者
进来学习一下
8#
 楼主| 发表于 2012-3-16 09:42 | 只看该作者
看图片, 这里有一块凸起的PLASTIC, 凸起塑胶挡住了次级线, 为什么还要加套管?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
9#
发表于 2012-3-16 11:45 | 只看该作者
BV211 发表于 2012-3-16 09:42
# h1 R2 Q3 J2 u2 ?$ D看图片, 这里有一块凸起的PLASTIC, 凸起塑胶挡住了次级线, 为什么还要加套管?

! C1 u  K% X, A" o- @- T是的,有同样的疑问,已经有挡墙了,为什么还要加套管?
10#
发表于 2012-3-16 15:03 | 只看该作者
求高手现身