广东安规检测
有限公司提供:
有一个手持式挂烫机,外壳全塑料件包裹,有金属螺钉;内部有黄绿双色线接地,除接线端子外,无其他金属% m2 y% y' w3 B2 f6 @( N7 H1 _
问题1,这个挂烫机是不是 I 类器具 II 结构?4 E3 V% l$ Q$ g$ t+ T
问题2,这个挂烫机还要不要做接地电阻试验?如果要做,应该怎么做?
* ?$ c$ B! @# ~% [4 x* H4 C2 U! u; ]
) x. |3 L1 u' m* r
: ~- Y/ O9 x; [1 E我根据标准有两个想法,但不知道对不对。向大家请教
' J- v4 W& Q4 |+ C7 t1、因为是外壳无易触及金属部件是 II 结构,所以不用做接地电阻试验,直接判 N
7 {5 g* h) L, b* L; H' g! W2、参考标准13章和16章,外壳无金属部件的用金属箔覆盖,测量接地电阻试验
6 }! w6 V/ X6 Y# ~! V
! g, d+ [; t7 W- w请大家解惑
( W6 g; {* y6 F  `1 g6 K; V( J8 X2 a
发表于 2022-8-26 21:08 | 显示全部楼层
刚刚好 发表于 2022-8-26 08:55, Y$ _% S3 ]+ l& T" x
是3插头,接地连接在内部发热体上,保护接地,外壳全绝缘材料,感觉要测接地电阻,就不知道怎么测

" h) z' g2 |6 x. x% H是I类器具,接地电阻测试仪一端接电源线的地线端子处,一端接发热件离接地端的最远处。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2022-8-25 16:55 | 显示全部楼层
是不是3-pin插头,接地位置是不是连接到功能接地上?这情况是I类器具II类结构,不用做接地电阻。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-8-25 17:12 来自手机 | 显示全部楼层
接地电阻测的是接地主体的,不是测外壳的,外壳不接地,内部加热体接地了,那就是I类器具。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-8-25 18:21 | 显示全部楼层
感谢分享
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-8-26 08:52 | 显示全部楼层
esther530 发表于 2022-8-25 17:12
3 N8 C- \- _8 o" f. ]: j9 R接地电阻测的是接地主体的,不是测外壳的,外壳不接地,内部加热体接地了,那就是I类器具。

% w2 }  `" ^: R1 }/ u3 c4 V7 J1 y是内部加热体接地,,那应该怎么测试,测试仪接哪里
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-8-26 08:55 | 显示全部楼层
stey 发表于 2022-8-25 16:55
& u! u* h6 c3 q是不是3-pin插头,接地位置是不是连接到功能接地上?这情况是I类器具II类结构,不用做接地电阻。

0 \$ D! ?! k4 N0 f% ]; M3 ]是3插头,接地连接在内部发热体上,保护接地,外壳全绝缘材料,感觉要测接地电阻,就不知道怎么测

点评

是I类器具,接地电阻测试仪一端接电源线的地线端子处,一端接发热件离接地端的最远处。  详情 回复 发表于 2022-8-26 21:08
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-8-28 08:04 | 显示全部楼层
楼上说的有道理,接地连接在内部发热体上,属于保护接地,是I类器具。测量接地电阻是测试从连接电源线的端子处至发热体最远端,注意是不包括电源线内阻的。不知道楼主的疑惑点是不是不能拆开产品测试,这种很明显要拆开产品进行测试,本人碰到一些类似产品比如饮水机,外部均由塑料外壳构成,接地线连接到内部发热体上,测试接地电阻是拆开后进行测试的,另外泄漏电流测试部位考虑出水口也是易触及导电性部件,仅供参考。

点评

发热管保护接地不就相当于在带电部件和谁之间有保护屏蔽了吗?为啥要测出水口的电阻,如果水管很长是不是很有可能就不合格了。  详情 回复 发表于 2022-8-29 17:30
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-8-29 11:18 | 显示全部楼层
挂烫机内部有一个蒸汽蒸发器,接地就在此表面,测量此表面与地端子间的电阻
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-8-29 17:28 | 显示全部楼层
有接地导线,而且显然时保护接地,所以肯定是I类器具;
' X1 K' _1 |, }7 b  e% J# N水是可触及的,水又与发热管接触,可认为发热管也是易触及部件,接地电阻测接地插脚到发热管最大值。