看到标准里面5.5.2.2里面有
! d( q9 F2 v) H" M) n+ D3 s! v9 {Where a capacitor voltage becomes ACCESSIBLE upon disconnection of a connector (for example, the MAINS
: [6 i% w6 Z, D2 T9 f1 gconnector) the ACCESSIBLE voltage measured 2 s after disconnection of the connector, shall comply with:
/ s$ \% m& j; g; W$ V/ g0 H% |按文字理解是:如果断开连接器(例如,电网电源连接器)会使电容器电压成为可触及的,则在断开连接器后2s 时测得的可触及电压应该符合以下要求:
8 w; W' o4 G' g# j' T& C; Z
; U2 ~- L! Q0 ^0 }5 k如果 我的产品没有使用普通插头,而是使用的永久接线方式加空开,或者一些特殊连接器,当断开空开或者拔下连接器的时候,用测试指肯定不会接触到电容电压,是否就不需要考虑放电了?
8 d# _2 ~) t! `& ]0 U) {" I还有个问题就是,如果是用空开,但是因为放电时间很长,比如要10分钟,在这过程中,维护人员可能会断开空开去拆线, 也没有要求提供放电时间的警告标识!" t+ b+ X! O  w/ [8 i6 R