广东安规检测
有限公司提供:
求大神帮忙分析,对于25.7的要求$ ^' l8 n- U' A* T& l3 F9 g
- Polyvinyl chloride sheathed,
5 \4 F. W1 C# O: gTheir properties shall be at least those of light polyvinyl chloride sheathed cord (code designation 60227 IEC 52), for appliances 3 x: L  f2 x4 j  \: m' ]
having a mass not exceeding 3 kg
, c$ n4 C% `! t+ E( i如果是appliance inlet/connector结构的电源连接方式,需要满足该要求吗?比如,电饭煲的电源线,如果重量超过3kg,是否可以使用H03VV-F?
& L" L& y1 m6 e* Y) b/ T

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2018-9-18 15:25 | 显示全部楼层
不可以用,用H05VV-F
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-9-19 09:13 | 显示全部楼层
lsx 发表于 2018-9-18 15:25/ p; q# y) f6 C# n6 M& y3 K
不可以用,用H05VV-F
$ V1 l- r+ V, M. _, W* W$ a2 Q9 }! |
仅仅基于25.7?有其他条款支撑吗?对于产品质量(重量)要求的出发点是?求大神指教,谢谢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-9-19 17:31 | 显示全部楼层
个人觉得是可以用的。25.7应该不适用,因为supply cord 的定义是 fixed to the appliance,而器具耦合器明显不符合定义。

点评

按你说的,随便什么线都能用了?明显不对啊,电源线,不止是固定到器具上的才算,扣标准,不能死扣,否则会死的很惨  发表于 2018-9-20 08:42
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-9-20 10:45 | 显示全部楼层
60335里面没有“可拆卸软线 - detachable cord”的说法了,但appliance inlet/connector是属于“可拆卸软线”连接。supply cord和detachable cord的区别,可以参考灯具60598中的定义。
' k. z1 z/ X8 z1 x( ^3 C6 e$ Q- T4 x* M1 ]9 v
为什么标准中对于质量小于3kg的可以用HO3VV-F,而大于3kg的要用H05VV-F?个人觉得主要是考虑使用者通过电源线拖拽产品的情况,产品比较重,则容易拖拽损伤电源线,故对电源线绝缘要求就高。而cord set连接,用力拖拽时,appliance inlet与connector之间容易分离,从而保护电源线免于暴力破坏。因而个人认为使用H03VV-F也是OK的。3 \2 A8 d$ J, O) [( ?

- G. s' ^& I$ \由于60335没有对detachable cord进行规定,会导致仁者见仁的。也许有人认为,appliance inlet与connector分离所需的力还是比较大,因而坚持当supply cord看待,也是有一定合理之处的。" B1 I4 l7 L1 o! K% U3 T" [! N* ?  Q! t

! ]4 e2 M2 f1 f) E, E为了避免个别工程师判fail,最好还是按严格的要求吧。当然,如果你要argue也是可以的,可参考定义/前面的说明。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-9-21 11:09 | 显示全部楼层
martin_cheng 发表于 2018-9-20 10:45
6 h0 v" b6 [: g8 Y5 f2 @3 o60335里面没有“可拆卸软线 - detachable cord”的说法了,但appliance inlet/connector是属于“可拆卸软线 ...
4 s8 d5 F6 a3 B" C) O
清楚了,说的太好了,定义上来讲,supply cord的确是要fixed在器具上才算。我再看看标准,有一些以前的概念可能要推倒重来了。谢谢大神。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-9-21 11:11 | 显示全部楼层
martin_cheng 发表于 2018-9-20 10:45. @$ {) Z' f3 X0 u4 O9 b* A
60335里面没有“可拆卸软线 - detachable cord”的说法了,但appliance inlet/connector是属于“可拆卸软线 ...

$ q+ Z! U/ v3 ~% b5 O2 J而且从25.1的意思,可以证明你的观点,inlet/connector的不算在supply cord里。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-9-25 09:31 | 显示全部楼层
除非哪位大神发起标准增加耦合连接方式电源线的草案,否则还是老老实实按照25.7的要求走吧,小于3kg用52号,大于用53号,否则这个市场怎么管
回复 支持 反对