最近重新看了61558-1:2017和60664-1:2007,理了理几个电压的定义:9 @' K( `% ]5 b) X" X, j
1.Rated (supply) voltage:额定电压,也有人叫做标称电压的,通俗地讲就是设备的输入电压,这就是厂商自己定义并且会打在产品标签上的那个电压。也是标准Scope章节会提到的那个电压。标准原文定义为:Halue of voltage assigned by the manufacturer, to a component, device or equipment and to which operation and performance characteristics are referred。
8 j( b6 e7 R2 ]7 x2 N m9 X* e0 \8 g
2. Working voltage:工作电压,是设备内部任何地方可能产生(出现)的电压,这个就是判定CL,CR距离的条件之一。一般认证的时候会用示波器去抓,比如电源产品,会测量变压器初次级之间的电压。标准原文定义为:Highest r.m.s. value of the a.c. or d.c. voltage across any particular insulation which can occur when the equipment is supplied at rated voltage。
( R& t# s" f8 ~6 } v6 f1 m5 x* ^. _! j0 e K. ^
3. overvoltage:过电压,这个是从供电系统传过来会叠加到rated voltage上的电压,产生的原因有雷击,电网波动等。这个会影响CL的判定(OVC)。其中temporary overvoltage 持续较长时间,transient overvoltage持续时间为毫秒级。 标准原文定义为:Any voltage having a peak value exceeding the corresponding peak value of maximum steady-state voltage at normal operating conditions。
3 l5 _: y/ B1 X( V% P
, R4 d; m; T5 ?$ K) a8 d* h以上为个人理解,如有差错请各位看官指正。 |
|