最近重新看了61558-1:2017和60664-1:2007,理了理几个电压的定义:
L8 j9 \7 H, C. k" x2 {' P+ M1.Rated (supply) voltage:额定电压,也有人叫做标称电压的,通俗地讲就是设备的输入电压,这就是厂商自己定义并且会打在产品标签上的那个电压。也是标准Scope章节会提到的那个电压。标准原文定义为:Halue of voltage assigned by the manufacturer, to a component, device or equipment and to which operation and performance characteristics are referred。# B D3 f( m( S6 s0 L
+ t2 n) g; c4 l" E* ~8 l. N2 \
2. Working voltage:工作电压,是设备内部任何地方可能产生(出现)的电压,这个就是判定CL,CR距离的条件之一。一般认证的时候会用示波器去抓,比如电源产品,会测量变压器初次级之间的电压。标准原文定义为:Highest r.m.s. value of the a.c. or d.c. voltage across any particular insulation which can occur when the equipment is supplied at rated voltage。
8 _" U, M& C9 I, R" h- ?) Q0 W. `! d* V
3. overvoltage:过电压,这个是从供电系统传过来会叠加到rated voltage上的电压,产生的原因有雷击,电网波动等。这个会影响CL的判定(OVC)。其中temporary overvoltage 持续较长时间,transient overvoltage持续时间为毫秒级。 标准原文定义为:Any voltage having a peak value exceeding the corresponding peak value of maximum steady-state voltage at normal operating conditions。+ O( C7 N: |# R1 z& N b, B
# T/ S0 t2 @# I) g$ \: q3 J( ]
以上为个人理解,如有差错请各位看官指正。 |
|