正解如下
5 h; T% H5 {5 B安全隔离变压器,内部电气间隙和爬电距离应该按照61558-1要求进行确认,不能按照60335-1的要求。: ^. G* y4 O; h! M& p( `, h# t
也就是说对于变压器内部结构,按照61558-1判定,外部表面、引脚以及沿PCB基材的间隙和距离按照60335标准要求。 G/ G" }- P+ n& N4 f3 \( E
标准附录G写的很清楚,29章按照61558-1表13中2a, 2c, 3来判定。
4 ^+ X8 l$ d, M k' e) R29.1, 29.2 and 29.3 The distances specified in items 2a, 2c and 3 in Table 13 of IEC 61558-1 apply.
3 n q8 D1 M i( N这里的要求是要优先于24.1中所谓的按整机标准考核。同时,这里也只是针对变压器的内部结构,外面还是按照60335来要求。1 D$ z& o! |, m; }
7 S4 U* B" J& V) V1 b这个问题我进行过对比,以240V为例,61558与60335相比,* e7 x* t( m$ H7 g
——初次级之间电气间隙要求更高(4.5mm),爬电距离要求持平(4.8mm),固体绝缘距离要求降低(0.8mm)。
0 ^7 s6 E3 w |7 C% U4 ~0 i1 t——功能绝缘电气间隙要求降低(0.38mm),爬电距离要求更高(2.44mm)。$ o/ o9 U4 R* \1 g2 b A' l
% [' d5 H# R9 {7 z" G8 s; ?9 d
|
|