[电源产品] 电源内部变压器例行测试

[复制链接]
发表于 2017-12-22 13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
各位前辈好,我们公司正在研发一款AC TO DC(220Vac 转12Vdc)电路部分,供应商提供的开关变压器例行耐压测试为3750Vac,1mA;1s ,与60950 耐压测试差异很大,请问有谁知道这个数值是参考哪个标准吗?0 Q4 J! L" }; s3 r" E4 h
6 j4 u% U$ A: Z; t0 }
发表于 2017-12-23 09:25 | 显示全部楼层
60065标准Annex N 有详细说明。

点评

附录N 看到施加在加强在加强绝缘上的电压是3540V峰值;我想知道3750V 这个值是从哪里得出的?  详情 回复 发表于 2017-12-25 13:26
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-12-25 13:26 | 显示全部楼层
附录N 看到施加在加强在加强绝缘上的电压是3540V峰值;我想知道3750V 这个值是从哪里得出的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-12-25 13:26 | 显示全部楼层
tone2012 发表于 2017-12-23 09:25" K6 H( ~0 ?6 t0 H5 z
60065标准Annex N 有详细说明。
- E& T$ k+ g" C2 h& R2 Y
附录N 看到施加在加强在加强绝缘上的电压是3540V峰值;我想知道3750V 这个值是从哪里得出的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-12-25 13:47 | 显示全部楼层
61558-2-16?