发表于 2014-10-17 17:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
           前辈们,请教一个问题,我们电源做UL认证,回型标志我知道高度最少5MM;4 n% X! }9 B  s8 _0 Q
但是请问究竟是哪个标准规定高度最少5mm的?烦请帮忙解答一下,谢谢。
, P4 x) w. P0 i9 }( L' C. @
沙发
发表于 2014-10-17 17:26 | 只看该作者
Ⅱ类回型标志在UL认证产品上要标么?3 V3 N4 a# H% u; h: m& R

7 }- }! C8 d5 e4 Y怎么我这边的做UL/CUL就没标过……

点评

不是II类产品就要标 回型标志么? UL 60950-1 1.7.1章节那里。 或者是哪个决议有规定高度吗?  详情 回复 发表于 2014-10-17 17:31
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2014-10-17 17:31 | 只看该作者
景行行止 发表于 2014-10-17 17:26 ) O0 D. X6 {: N
Ⅱ类回型标志在UL认证产品上要标么?* A) T; [: i) F6 U2 W: @2 k
1 `, M1 F6 L, [! m( {/ P3 @1 y3 k* h
怎么我这边的做UL/CUL就没标过……

& p9 V% P; D; [% W不是II类产品就要标 回型标志么?
4 D& L3 Q0 _" T! KUL 60950-1  1.7.1章节那里。$ a, W: U6 [0 U- D2 C
或者是哪个决议有规定高度吗?

点评

恩恩,了解~  发表于 2017-12-13 09:23
在各个指令里,不能光看标准,还得看指令。 2004/108/EC Annex V The ‘CE’ marking must have a height of at least 5 mm. If the ‘CE’ marking is reduced or enlarged the proportions given in the above g  详情 回复 发表于 2014-10-17 19:28
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2014-10-17 19:28 | 只看该作者
贺小梅 发表于 2014-10-17 17:31 7 w# f+ X  F$ P+ ]$ W, B
不是II类产品就要标 回型标志么?
4 |  F* I7 ~* f) ^! R5 h: ~UL 60950-1  1.7.1章节那里。4 M9 s! P' u% [
或者是哪个决议有规定高度吗?

! z  W7 }4 Q: J在各个指令里,不能光看标准,还得看指令。
; [6 t/ ?- Z" K8 }$ M4 x, h- E2004/108/EC Annex V' @$ Z( D& T$ v1 e# k  d0 t) c3 E) U
The ‘CE’ marking must have a height of at least 5 mm. If the ‘CE’ marking is reduced or enlarged the proportions given in the above graduated drawing must be respected.
, s9 c/ a% ?& C- e2 f3 U3 l1 {  t8 V$ U) F, J
2006/95/EC Annex III; D* x& B, ^3 E5 {. Z3 \
The various components of the CE marking must have substantially the same vertical dimension, which may not beless than 5mm

点评

不过我看这句话是说CE标志的啊,这个指令里面有说到回型标志吗?  详情 回复 发表于 2014-10-17 22:27
万分感谢! 是的,还有指令,谢谢。。。。~~~~~  详情 回复 发表于 2014-10-17 22:26
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2014-10-17 22:26 | 只看该作者
stey 发表于 2014-10-17 19:28
1 K0 s/ h2 R! K: p% G. @在各个指令里,不能光看标准,还得看指令。
: I5 b/ ?- ~& y( A" c  P2004/108/EC Annex V: W+ S1 m" C/ ]3 Y
The ‘CE’ marking must have a heig ...
) M; [' f* H" a( e* w
万分感谢!  是的,还有指令,谢谢。。。。~~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2014-10-17 22:27 | 只看该作者
stey 发表于 2014-10-17 19:28 5 I7 U6 Z6 W  |( M# F# {0 x; n6 j4 p! `
在各个指令里,不能光看标准,还得看指令。
- ~5 t- Z- K9 X) L2004/108/EC Annex V5 r3 W0 G' t$ S0 q* z: P$ T1 b1 k/ ^7 W
The ‘CE’ marking must have a heig ...

  d  w1 i  ^3 x/ M不过我看这句话是说CE标志的啊,这个指令里面有说到回型标志吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2014-10-18 07:54 | 只看该作者
学习了,现供应商也在老和我扯CE的高度,让他做高点就是不做,1.7MM算什么丫
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2014-10-20 07:57 | 只看该作者
还是需要高人指点下~~~~

点评

给你找到答案了:回形标志如果空间所限最小可以减小到3mm, The height of graphical symbols shall not be less than 5 mm, except for symbols for class II and class III luminaires, and may be reduced to a  详情 回复 发表于 2014-10-20 09:11
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2014-10-20 09:11 | 只看该作者
本帖最后由 stey 于 2014-10-20 09:12 编辑
8 d8 M; L4 c6 x! W/ Y' a; g
贺小梅 发表于 2014-10-20 07:57
& E5 c1 q2 x1 `8 t还是需要高人指点下~~~~
% c! {" c  U& H* a# p9 o
% T) r/ O7 e' P) ^0 \7 y
给你找到答案了:回形标志如果空间所限最小可以减小到3mm,/ V5 }7 T5 Y: j; J4 r. q
The height of graphical symbols shall not be less than 5 mm, except for symbols for class II and class III luminaires, and may be reduced to a minimum of 3 mm where the space available for marking is restricted.* H: [- C9 S8 D% V# s9 K% g

; o, @; z  ], u  c/ [/ @% G标准3.2章节EN 60598:2008

点评

是的,这个是有的。我估计5mm的要求是对应CE标志了,跟 CE标志差不多高,应该没有标准/决议明确指出要5mm高度。 谢谢你!  详情 回复 发表于 2014-10-20 09:32
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
 楼主| 发表于 2014-10-20 09:32 | 只看该作者
stey 发表于 2014-10-20 09:11 ( Y: A4 C' G. ]  r! q9 X  k9 ]
给你找到答案了:回形标志如果空间所限最小可以减小到3mm,1 p4 Q6 \5 _4 q8 e* k6 g9 t9 Y7 E
The height of graphical symbols shall n ...

/ A& U3 B# u1 p' n- V是的,这个是有的。我估计5mm的要求是对应CE标志了,跟 CE标志差不多高,应该没有标准/决议明确指出要5mm高度。 谢谢你!

点评

可以这么理解,回≥3mm,CE≥5mm,回字也可>5mm也可  详情 回复 发表于 2014-10-20 09:46