查看: 1850|回复: 11

[标准资料] 请教:关于灯具一类二类的问题

[复制链接]
发表于 2017-2-4 14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
供商提供了一个一般来讲都会做成一类灯具的UFO金属外壳的150W工矿灯样品,但是没有接地线.供商的理由是满足二类测试标准,比如耐压3000V通过,所以不加接地线,这种说法对吗? 灯具是做成一类还是二类用什么来判定?有什么标准规范说明吗?谢谢。
发表于 2017-2-4 17:55 | 显示全部楼层
灯具做成I类或是II类,其原因是取决于应用场所配置对产品的要求。. ?# B' e$ i& k* s7 ^* o: q% x4 m& w
不管是I类或是II类,都应满足其触电保护类型对于使用者的安全使用要求;如上所述的产品如果是按II类灯具来设计是不含有接地线的。9 E4 x8 q* X1 K7 c

1 S+ I9 \) n/ A' v* o: ?关于Ⅰ类灯具和II类灯具标准定义,可以参考IEC 60598-1标准中的规定:& `4 v7 C# s: D, D# @
Clause 1.2.22 - Ⅰ类灯具 class Ⅰ luminaire
& _/ j3 K+ Q* k4 w& |0 G  `9 t灯具的防触电保护不仅依靠基本绝缘,而且还包括附加的安全措施,即易触及的导电部件连接到设施  S5 ?/ f+ l" C2 U: K2 E
固定布线中的保护(接地)导体上,使易触及的导电部件在万一基本绝缘失效时不致带电。
) C. D% A* R* A' S: dClause 1.2.23 - Ⅱ类灯具class Ⅱ luminaire& F+ ]& F, \2 }! I' m" T: q
灯具的防触电保护不仅依靠基本绝缘,而且具有附加安全措施,例如双重绝缘或加强绝缘,没有保护
9 s2 X' I4 F9 u( d5 i$ E接地或依赖安装条件的措施。

评分

参与人数 1安规金币 +30 收起 理由
jsspace + 30 赞就一个字!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-2-5 08:54 | 显示全部楼层
除了耐压测试是否通过外,还要考虑电气间隙和爬电距离
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-2-6 08:59 | 显示全部楼层
没有哪说过二类灯不能用金属外壳吧,满足要求不就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-2-6 09:38 | 显示全部楼层
rick.xiao 发表于 2017-2-4 17:55 ! D/ s% A/ r3 z7 f0 Z% s  B
灯具做成I类或是II类,其原因是取决于应用场所配置对产品的要求。
7 x: y2 |8 v6 Q. o+ K不管是I类或是II类,都应满足其触电保护 ...

( _: W1 u9 X6 ]6 k0 f谢谢,关于I类和II类标准的定义已知。
* F: p8 K6 Y8 m; G: _* A9 ?, C/ z也就是说接不接地需要根据应用环境及市场客户的要求来做。
$ S9 |1 ~: i+ r* h) l不过从安全方面来讲,我觉得这种设计是不符合要求的,产品是欧洲市场的,使用的是MW电源,由螺丝直接固定在灯体支架上,电源上有标识外壳接地但是二芯线无接地线引出,灯体至少需要一根结构接地线。不知道我的观点对不对。( g: c! U8 I- e5 n% l5 M

点评

从你描述上来看,你说的使用的MW电源上有标示接地符号,换句话也就是说你使用的电源是Class I类的电源? 那你后面所连接的LED模组是I类/II类/甚至是III类?还有你的电源+LED模组的结合方式是内置、外置式?这些都会  详情 回复 发表于 2017-2-6 10:36
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-2-6 09:39 | 显示全部楼层
peter1715 发表于 2017-2-5 08:54
" ~6 |& U) R; O; j, I$ P2 D除了耐压测试是否通过外,还要考虑电气间隙和爬电距离
  [5 z  r1 ~; e* |2 q; V* g/ V
是的,这些是满足要求的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-2-6 09:41 | 显示全部楼层
liu3404139 发表于 2017-2-6 08:59 / P1 L6 |0 @! A% }% L3 R& L
没有哪说过二类灯不能用金属外壳吧,满足要求不就可以了

7 Q# e  G7 F; `谢谢,
3 Q2 S/ O0 y: Y个人认为,不能是仅仅满足当时的测试要求就可以,而且要考虑在后续使用中的情况下会不会出现意外。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-2-6 10:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 rick.xiao 于 2017-2-6 14:43 编辑 ( M5 J; X( d  V" e! {# H  z
79322090 发表于 2017-2-6 09:38 , `; [1 V0 H8 l# N" Q( P
谢谢,关于I类和II类标准的定义已知。) o) _9 m8 f/ x$ X* q
也就是说接不接地需要根据应用环境及市场客户的要求来做。
. W, X) f7 S% ^/ g2 f8 S$ A0 q不过从 ...

& _$ `3 N; P$ X% i. t从你描述上来看,你说的使用的MW电源上有标示接地符号,换句话也就是说你使用的电源是Class I类的电源?
! I3 a" ?8 T/ B' A9 [那你后面所连接的LED模组是I类/II类/甚至是III类?还有你的电源+LED模组的结合方式是内置、外置式?这些都会影响到你最终的产品评估是否符合要求,因为不了解你的产品所以不好判定。
$ Y/ ~) V- x" b6 U9 n% A8 A1 U0 T/ x4 [6 w+ N
但就你的理解来看,认为电源属于I类从而推出灯体也需要I类(要求灯体至少需要一根结构接地线),这种不构成因果关系。但是事实认证有不少是这种结构,但只要满足对应标准中结构要求都是合理的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-2-6 10:52 | 显示全部楼层
rick.xiao 发表于 2017-2-6 10:36 & m% ~* @' ?/ I, Z7 v% H7 {) j
从你描述上来看,你说的使用的MW电源上有标示接地符号,换句话也就是说你使用的电源是Class I类的电源?
4 |9 E% H/ V* _& f$ i( F ...
3 i/ B) ~" v' h$ X% x9 }" B
好的,谢谢。
, H% b/ X! a6 X8 H4 I差不多理解了,谢谢指导。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-2-8 11:35 | 显示全部楼层
rick.xiao 发表于 2017-2-6 10:36
8 |) i( I/ f: l# f/ r, D9 O2 u从你描述上来看,你说的使用的MW电源上有标示接地符号,换句话也就是说你使用的电源是Class I类的电源?/ g  [6 M' q' {' X* m
...

, O( y7 [% I( {4 C& m- q这种理解是正确的,只要能达到Ⅱ类标准就可以做二类,I类的地线也可以弄在金属外壳上,但是地线螺丝不能用作结构用,只能用于接地。
回复 支持 反对

使用道具 举报