广东安规检测
有限公司提供:
GB7000中3.2.12关于端头标记的问题,在螺口式台灯接线端子处是不是必须要有L、N的标记?# c6 l7 b7 e, m
发表于 2016-7-12 11:17 | 显示全部楼层
1.2.72
+ d, i$ S# g) {; X+ H——X型连接:软缆或软线可以轻易更换的一种连接方法。
) h8 i2 Q# l* M7 ]2 a- A- ]——Y型连接:只能由制造商、其代理商或类似有资格的人更换软缆或软线的连接方法。# H2 c3 l/ T) }. p
——Z型连接:不损坏或破坏灯具就不可能更换软缆或软线的连接方法。6 M; |; j& Q  m& Q5 f( ?- w

3 W! z5 M. O3 }- I* e) `标记是必须的,因为这个操作本来就是为了防止接线错误引发不安全情况。
1 b8 E% |% C" X. c5 z2 C. [0 u& C0 ~由于Z型是要破坏才能更换软线的,所以已经除外。4 _( n: g! B: p7 I2 S& c
3.2.12甚至也规定了ELV直流连接引线的颜色要求,以防止区分正负极。
* ]0 ?0 Z( _' B  n& ~% J
4 q2 m7 U: X, \0 }( N" |/ c
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-7-13 16:16 | 显示全部楼层
端子接线,必须要标注LN
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-6-19 11:02 | 显示全部楼层
必须要标识LN极性