广东安规检测
有限公司提供:
LN之间一定要使用安规电容吗?如图,这个C1是不是一定要用安规电容,标准没说一定要用。貌似好多人说一定要用,有些也说对安全没影响不需要。具体应该怎么样?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2016-2-23 15:50 | 显示全部楼层
这个X电容主要是为了EMC用的,用不用取决于你们自己
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-2-23 15:59 | 显示全部楼层
你不过EMC也可以不用啊8 J, t/ N# x9 W$ x! Z; m  W4 I4 l
很逗DOB的灯里不就没这个玩意儿
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-2-23 19:00 | 显示全部楼层
不一定需要哦~加X电容只是为了过EMC, 不加X电容更容易过安规。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-2-24 09:20 | 显示全部楼层
之前版主不是说过要的么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-2-24 12:01 | 显示全部楼层
不是强制要求的,能过EMC  不加没问题

点评

楼主的意思是所用之C1电容是否一定要有安规规格(X 级)。 个人认为在图中电容 C1 不是直接跨在 L 及 N 上, 安规规格电容并不是必须的!  详情 回复 发表于 2016-2-24 13:40
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-2-24 13:40 | 显示全部楼层
xuccmm 发表于 2016-2-24 12:01
* e: ^/ r/ o7 j+ [不是强制要求的,能过EMC  不加没问题
9 K" v' I: u( _% N6 |& |
楼主的意思是所用之C1电容是否一定要有安规规格(X 级)。
' F0 m- t4 }5 @9 N
6 w% I% ^" ?: j7 _# m0 k4 T个人认为在图中电容 C1 不是直接跨在 L 及 N 上, 安规规格电容并不是必须的!

点评

哦,如果是问电容规格,那就也没有必要用X型电容, 这个在保险丝之后,不需要基本绝缘等要求,不特指定 类型  详情 回复 发表于 2016-2-24 14:42
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-2-24 14:42 | 显示全部楼层
H-RH 发表于 2016-2-24 13:40 # B- c. L# D/ G4 Z0 M' T
楼主的意思是所用之C1电容是否一定要有安规规格(X 级)。$ W8 P; V9 f2 h2 I$ }

; S/ X' C0 m+ m& @9 N3 G+ T  {. X个人认为在图中电容 C1 不是直接跨在 L 及 N  ...

! V  p8 o( k4 @& \3 |2 R6 C2 P, y哦,如果是问电容规格,那就也没有必要用X型电容,   这个在保险丝之后,不需要基本绝缘等要求,不特指定 类型

点评

如果是保险丝之后,RV1之前那里那样跨接在LN呢?也不用?保险丝之前就要?  详情 回复 发表于 2016-2-24 16:19
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-2-24 16:19 | 显示全部楼层
xuccmm 发表于 2016-2-24 14:42
! o7 l( E6 n' S哦,如果是问电容规格,那就也没有必要用X型电容,   这个在保险丝之后,不需要基本绝缘等要求,不特指定 ...

6 n% o" S! S  q3 g8 S. e& K如果是保险丝之后,RV1之前那里那样跨接在LN呢?也不用?保险丝之前就要?

点评

按IT/AV产品标准做的话,没有问题,只要在保险丝后面就OK  详情 回复 发表于 2016-2-24 17:14
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-2-24 17:14 | 显示全部楼层
atuzai 发表于 2016-2-24 16:19
; Q! S3 U0 m% c9 c5 \! }  J" p如果是保险丝之后,RV1之前那里那样跨接在LN呢?也不用?保险丝之前就要?
7 D9 T" Q3 C2 S1 y( W
按IT/AV产品标准做的话,没有问题,只要在保险丝后面就OK

点评

如果是灯的呢?有没有这方面的经验或案例  详情 回复 发表于 2016-2-24 17:15
回复 支持 反对

使用道具 举报