发表于 2015-9-25 01:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
根据8.1.4带保护阻抗(变压器两端串联两个Y电容)的情况下电源一级和SELV电路易触及部分之间电压有110V是否正常?这样的话要测电路电容量不超过0.1μF,这个怎么测,) B2 ]4 L* c8 u0 z
13.3为啥没有测三类结构的泄露电流限值,(三类结构的不可触及部分应该是要测的,标准只有三类器具的限值)。1 F9 L  p& Q4 A; P' j
开关电源电路中较高的工作电压部分,是否需要单独打耐压,- e- x; N) D+ `! [% d4 D9 m0 A* Q) Y  l
沙发
发表于 2015-9-25 17:43 | 只看该作者
1,Y电容在电路里是高频等电位作用的,所以测试初级和次级之间有电压差很正常;个人认为,因为已经有隔离的保护阻抗,不用考核次级部分的安全;) B2 J3 t9 \# {+ W
2,请楼下作答;8 ?( Z5 w3 q  Q& p1 V5 k! G2 P
3,我的意见:不用单独打耐压;
( |" S# ?$ X3 Z4 {5 `$ v

点评

感谢,我周末研究研究,电路图有不懂的 下周再找你啊  详情 回复 发表于 2015-9-25 18:50
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2015-9-25 18:50 | 只看该作者
马蹄 发表于 2015-9-25 17:43 * {7 B7 Y' w7 ^7 T$ t! }* K  n
1,Y电容在电路里是高频等电位作用的,所以测试初级和次级之间有电压差很正常;个人认为,因为已经有隔离的 ...

7 V! G8 j4 X6 ~! ?, U! Q感谢,我周末研究研究,电路图有不懂的 下周再找你啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-9-26 17:30 | 只看该作者
三类器具本来就是可触及的,你还测泄漏来干嘛?如果硬要说的话,那就直接用8.1.4来判断。
回复 支持 反对

使用道具 举报