楼主
发表于 2014-2-25 16:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
标准中的文字说明不是很明白,有没有什么办法能看出来什么样的算是功能接地?什么样的算是保护接地?
  U" b  n' j- |# K$ J例:1 电路板上有黄绿线连到输出负级,但是外壳是塑料的
% u) F5 u4 k+ E* E! y& n( ]) j, r( @       2 电路板上有黄绿线连到输出负级,金属外壳
1 W& K! F" k) z% B* o" U3 \! L, O       3电路板上没有黄绿线,但是PCB板上有螺丝连接到金属外壳
- o' W5 J9 S6 ]: l3 k# g不知道问题有没有说明白,还望各位多多指教!先行谢过啦!+ ~% E0 [, T4 F- a

: Z) Q" s4 e, p4 ?9 |% |8 A4 y) ?2 ?
沙发
发表于 2014-2-25 18:31 | 只看该作者
见GB/T 2900.73-2008标准,对两种接地的定义。- e+ g' Y/ H$ |
个人见解:+ a8 ]' R1 P6 a0 l5 k
1、功能接地——设备正常工作时,为了实现“功能”为目的。. c  Q) W- g( Z9 b2 M
2、保护接地——设备出现故障时,为保护“人身安全”为目的。

点评

同意大大的說法...  发表于 2014-2-26 15:25
我知道定义,但是不明白怎么看出来它是功能地还是保护地  详情 回复 发表于 2014-2-26 08:31
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2014-2-26 08:31 | 只看该作者
liscsupor 发表于 2014-2-25 18:31 % I0 y% {( E5 Y2 W: ~! D% g  N* [  G
见GB/T 2900.73-2008标准,对两种接地的定义。
% m) ?+ D! H& @8 ~2 U2 c个人见解:/ `# ]  ~' G' `( i$ x
1、功能接地——设备正常工作时,为了实现“功 ...

! o. |0 L0 Q- O  }$ Y  o) `我知道定义,但是不明白怎么看出来它是功能地还是保护地

点评

例如:一个II类器具,PCB板上设计了L、N、PE两极接线端,为了EMI电磁干扰的问题,采用两个Y电容,分别从L、N极连接到PE接地端,起到了电磁仰制的作用。如下图:  详情 回复 发表于 2014-2-26 16:19
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2014-2-26 16:19 | 只看该作者
本帖最后由 liscsupor 于 2014-2-26 16:21 编辑
/ G4 s1 x; p+ n9 i2 m4 E5 Z. u
happysarah 发表于 2014-2-26 08:31 6 j- `% N7 t# ]8 F- g
我知道定义,但是不明白怎么看出来它是功能地还是保护地
9 t& y% h# ~: @& ?( r0 R9 X% s
例如:一个II类器具,PCB板上设计了L、N、PE两极接线端,为了EMI电磁干扰的问题,采用两个Y电容,分别从L、N极连接到PE接地端,起到了电磁仰制的作用。这就是功能接地为目地的!如下图:! q6 H, W6 u+ h8 |  z. v$ C+ Z

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x

点评

功能接地與保護接地測試有別吧??  发表于 2015-8-19 09:16
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2014-3-1 01:50 | 只看该作者
liscsupor 发表于 2014-2-26 16:19
1 H. S" O; }# Y  d例如:一个II类器具,PCB板上设计了L、N、PE两极接线端,为了EMI电磁干扰的问题,采用两个Y电容,分别从L ...
( a6 ~0 q. ~( y' W6 R9 g% H6 x
学习了, 谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2014-3-1 09:36 | 只看该作者
liscsupor 发表于 2014-2-26 16:19
& M! x+ E+ Z0 i* u7 I% {0 d例如:一个II类器具,PCB板上设计了L、N、PE两极接线端,为了EMI电磁干扰的问题,采用两个Y电容,分别从L ...

9 {4 t6 M9 `$ e5 ]* Q功能地是否也可以是保护地?

点评

沒錯!功能接地不能等同於保護接地...  发表于 2014-3-26 08:34
从低压配电系统讲: 1、TN-C系统:PEN——功能地(N)是保护地(PE)。 2、TN-S系统:PE、N是分开的,功能地不是保护地。  详情 回复 发表于 2014-3-1 12:59
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2014-3-1 12:59 | 只看该作者
wpcily 发表于 2014-3-1 09:36 4 }2 [" l) p5 ?" p: o: Q+ \+ p) u
功能地是否也可以是保护地?
* K# O2 v. V/ @: {% V& s3 b+ F
从低压配电系统讲:
' O( C9 s. M8 m/ B1、TN-C系统:PEN——功能地(N)是保护地(PE)。% y" k3 ^% F- ?
2、TN-S系统:PE、N是分开的,功能地不是保护地。- s, U) T( T' _5 Q  s+ J& X
; D  ~* }" j  }; S( t  R2 O8 K

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2014-3-1 23:00 | 只看该作者
wpcily 发表于 2014-3-1 09:36
' x2 E5 w- k2 l6 o5 {9 H# v功能地是否也可以是保护地?
7 B1 L  k% \( v4 z: W3 B" F* w
很少有这种设计,对EMC影响很大。你如果有例子可以给大家分享下,我看了那么多电源的电路图,没有这样设计的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2014-3-1 23:00 | 只看该作者
GB4943,IEC 60950后面有上述电网的介绍。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
 楼主| 发表于 2014-3-3 09:21 | 只看该作者
昨天发现一个问题,电热水器插头都是三pin的,可是墙上那种插座的地却是空的,这样等于热水器插上电后地线也是悬空的,有无危害?

点评

太危險了...這樣不行~  发表于 2014-3-26 08:35
确实,活着,比什么都好!  详情 回复 发表于 2014-3-13 19:33
活着,运气不错  详情 回复 发表于 2014-3-10 10:20
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-23 02:22 , Processed in 0.072163 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表