[综合话题] N线对地线的电压不为零

[复制链接]
发表于 2015-8-5 14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
变频器输出端的N线对地电压不为零(有80V左右),请问有办法解决吗?' H8 P9 j' u1 `- \
建筑接入一个变频器A,A的输出端再接一个变频器B, A的输出:N对地为0V,B的输出端N对地不为零
* p( e  F+ l$ D( L
发表于 2015-8-5 15:35 | 显示全部楼层
B的初次级是否跨接Y电容?应该是LCC电路吧?LCC测试pass就好了啊

点评

B是试验设备,不是被测试样品,如果B的N对地电压不为零,会比较麻烦 实验室电力系统都是为零(小于4V要求)  详情 回复 发表于 2015-8-6 09:16
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-8-6 09:16 | 显示全部楼层
热爱学习 发表于 2015-8-5 15:35
- r8 h+ v) Q" H7 }% R: D% ]7 d& O2 PB的初次级是否跨接Y电容?应该是LCC电路吧?LCC测试pass就好了啊
* z8 w/ q& L6 [- Y! {1 u
B是试验设备,不是被测试样品,如果B的N对地电压不为零,会比较麻烦
& w8 N7 \' f( W' f0 G' n0 a实验室电力系统都是为零(小于4V要求)

点评

直接从A的输入端并到B的输入端,应该就可以解决吧?  详情 回复 发表于 2015-8-6 10:01
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-6 10:01 | 显示全部楼层
jcyxb 发表于 2015-8-6 09:16
  c; e. ~% ^; f/ W. M. p) zB是试验设备,不是被测试样品,如果B的N对地电压不为零,会比较麻烦: Q2 Z1 ?  m. s% L4 o1 H3 m
实验室电力系统都是为零(小于4V要求 ...

, W7 ?2 W& Y3 k: X0 Q1 o/ D直接从A的输入端并到B的输入端,应该就可以解决吧?

点评

那样是可以的 但是现在布线是,在A的输出远端接入B的,现在需要B的输出端(L到N为零)  详情 回复 发表于 2015-8-6 15:04
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-8-6 15:04 | 显示全部楼层
小笨 发表于 2015-8-6 10:01
; i: ~1 M6 x) Z& `1 \( G6 L直接从A的输入端并到B的输入端,应该就可以解决吧?
2 `+ x' x: o3 y+ S
那样是可以的" o0 }+ P* j" q( A; I" |
但是现在布线是,在A的输出远端接入B的,现在需要B的输出端(L到N为零)

点评

确定需要B的输出端(L到N为零)? 没明白,同一变频器的输入端到输出端的一般线长不会超过1m,直接移下位置不行吗?  详情 回复 发表于 2015-8-6 15:44
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-6 15:44 | 显示全部楼层
jcyxb 发表于 2015-8-6 15:04 - D+ C- }- p* G3 _- j; Q
那样是可以的4 d- J4 [% x& h
但是现在布线是,在A的输出远端接入B的,现在需要B的输出端(L到N为零)
; w4 u; t( C& d- M1 P
确定需要B的输出端(L到N为零)?
3 K9 M) `% W3 |. c# N" [+ T没明白,同一变频器的输入端到输出端的一般线长不会超过1m,直接移下位置不行吗?

点评

不行,实验室的全部设备由A供电,B只是负责给样机供电  详情 回复 发表于 2015-8-6 16:59
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-8-6 16:59 | 显示全部楼层
小笨 发表于 2015-8-6 15:44
+ l, _- }' Q0 ?6 h$ S5 m( l确定需要B的输出端(L到N为零)?
6 F6 \# N5 _9 i$ s' }1 U" [8 o) c没明白,同一变频器的输入端到输出端的一般线长不会超过1m,直接移 ...

6 ~8 T- s, M' b不行,实验室的全部设备由A供电,B只是负责给样机供电

点评

这样接不会对你的电源造成影响啊?给样机供电的电源还是独立的啊。  详情 回复 发表于 2015-8-11 11:31
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-11 11:31 | 显示全部楼层
jcyxb 发表于 2015-8-6 16:59 ( B$ B" y# a3 o  H7 a
不行,实验室的全部设备由A供电,B只是负责给样机供电
4 O, g$ L/ T2 s
这样接不会对你的电源造成影响啊?给样机供电的电源还是独立的啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-11 11:39 | 显示全部楼层
这个问题我们上次也遇到过。友情提示一下,不要乱改线路,否则变频器坏了,厂家不负责保修的!遇到这个问题,直接找变频器厂家解决。我们上次也是变频器厂家过来免费解决的。好像是在L,N之间接了一个大的电力电容器。

点评

啊,我直接短路了N和地线,设备有点老了,厂家不愿意维护了  详情 回复 发表于 2015-8-11 11:53
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-11 11:52 | 显示全部楼层
楼主说得N对地是在变频器满载状态还是待机状态? N对地不为零对电机有什么影响?

点评

实验室就需要这个要求  详情 回复 发表于 2015-8-11 11:55
回复 支持 反对