[GB灯具] 请教:灯具Ta值与使用环境温度标示的问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-6-10 09:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
根据GB 7000标准要求,需要在灯具标签上表示ta...℃,但是现在的灯具标签上表示是范围值,比如:-40℃~+50℃。
8 S: a2 R1 y, h请问下这样的标示范围值代替ta值是否可以接受?
0 n4 e0 L8 }0 p
- B  A9 V  H7 }+ v$ O6 `我个人认为这样是可以的,因为标准定义ta是额定最高环境温度。请大家各抒己见。。。发表下自己的看法
沙发
发表于 2011-6-10 10:15 | 只看该作者
ta一定得标的,一般为最高使用环境温度
板凳
发表于 2011-6-10 18:38 | 只看该作者
ta:-40~50 C
地板
发表于 2011-6-11 16:04 | 只看该作者
这是可以的,Ta是最高环境温度,类似于开关类产品标的T125,( `& Y2 P* C7 J& f/ K+ [  S
你现在是下限也限制死了,当然更具体更好了。/ b3 [# s% A# ^6 @1 o& t
我建议你这么标:& `  m! y5 q( c: L4 D5 u  {
工作温度:-40-50度
5#
发表于 2011-6-13 10:48 | 只看该作者
灯具的marking上,最高环境温度
6#
发表于 2011-6-13 16:16 | 只看该作者
各位大虾,请问这个Ta表示什么,label上一定要标这个吗?不标可以吗?如果可以表示默认是什么?
7#
发表于 2011-6-13 16:24 | 只看该作者
不标就是默认最高环境温度25度,
8#
发表于 2011-6-20 09:14 | 只看该作者
Ta值他定义的是额定最高环境温度,但这温度一般只的都是室内恒定温度,一般来说标25度就够了,因为标的越高,测试越严酷,需要加一些测试项目的,个人觉得标25就够了,没必要太高,如果室内到了35度,人都待不住了,早就开空调了,所以室内的温度也达不到35度
9#
发表于 2011-6-20 11:29 | 只看该作者
不是特殊灯具25就够了吧
10#
发表于 2011-6-20 11:41 | 只看该作者
标准的上的意思是推荐标最高温度, 如Ta30