安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 1356|回复: 13
打印 上一主题 下一主题

[IEC灯具] 单还是双绝缘

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-4-16 10:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
本帖最后由 楚人美 于 2015-4-16 10:10 编辑 " W! @& |7 E( A- M9 g
- }7 E, B$ I$ O# s( W
' [& @( ]' [( t
这种线材,是单绝缘还是双啊?看起来绝挺厚的。H05V-K,编织双绞线。做为外部线用。2 E# Y5 Y  k9 B" p( g; [9 ]* T

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
沙发
发表于 2015-4-16 10:28 | 只看该作者
从你照片上看是单层( l9 f: f' k0 C% f% f
双层的话,可以在VDE证书里查到的

点评

那就不能当外部线用了  详情 回复 发表于 2015-4-16 10:42

评分

参与人数 1安规金币 +5 收起 理由
楚人美 + 5 安规好帖很给力!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2015-4-16 10:42 | 只看该作者
Nezof 发表于 2015-4-16 10:28
1 C4 R1 ]1 C, O从你照片上看是单层& _! t7 }1 q$ H: Z' Q
双层的话,可以在VDE证书里查到的
+ x9 h' N; j1 M. u
那就不能当外部线用了
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-4-16 10:48 | 只看该作者
电源线必须double 吧

点评

那是肯定的,所以我确认是不是双绝缘  详情 回复 发表于 2015-4-16 10:57
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2015-4-16 10:57 | 只看该作者
麦子-tmac 发表于 2015-4-16 10:48 2 D- P- {$ l3 z3 c
电源线必须double 吧

- B- B' {9 o) Y# K' z7 D3 B* j- @  \9 S& u那是肯定的,所以我确认是不是双绝缘
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2015-4-16 11:06 | 只看该作者
这种一般都是单绝缘,作为外部线是需要符合60227跟60245的要求的!!

点评

外部PVC线只能用H03VVH2-F和H03VV-F吧?  详情 回复 发表于 2015-4-16 12:20

评分

参与人数 1安规金币 +5 收起 理由
楚人美 + 5 赞就一个字!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2015-4-16 11:12 | 只看该作者
看图是单绝缘。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2015-4-16 12:20 | 只看该作者
xiaodeng 发表于 2015-4-16 11:06 4 \0 D2 H( u2 }. h% k: ^( e
这种一般都是单绝缘,作为外部线是需要符合60227跟60245的要求的!!

3 G3 N0 q, S6 I0 S' o. B- S外部PVC线只能用H03VVH2-F和H03VV-F吧?

点评

还有H05VV-F, H05VVH2-F这两个,都是PVC线!!  详情 回复 发表于 2015-4-16 13:05
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
9#
发表于 2015-4-16 12:21 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2015-4-16 13:05 | 只看该作者
楚人美 发表于 2015-4-16 12:20
( Q5 A8 \& U3 W外部PVC线只能用H03VVH2-F和H03VV-F吧?
& E' ~* c5 r) ^: S5 v3 Q+ `
还有H05VV-F, H05VVH2-F这两个,都是PVC线!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-6 05:07 , Processed in 0.058683 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表