有限公司提供:
这种三芯防水接头是标准件吗?接AC220V时(接户外灯具输入端),有电气间隙和爬电距离的要求吗?
  z0 o. M& p2 @! l/ R1 _# {) G1 k

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
沙发
发表于 2015-3-24 11:31 | 只看该作者
1.有爬电距离要求,随机认证按灯具的标准来
1 z. t4 q8 h: K9 w2.这个接头有认证最好

点评

220V的户外用灯,电气间隙1.5mm,爬电距离是2.5mm?  详情 回复 发表于 2015-3-26 16:07
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-3-24 11:39 | 只看该作者
这个是用在高压端,最好要有认证,没有认证的话也可按照GB7000.1 第15章节做随机: y% R; y% {0 {4 p+ s) Y0 |! V
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-3-24 17:44 | 只看该作者
jsspace 发表于 2015-3-24 11:39
( A9 {8 ?% H- s; W2 }% k这个是用在高压端,最好要有认证,没有认证的话也可按照GB7000.1 第15章节做随机

3 X; s1 n4 R/ ?3 p只用15章的内容还是感觉太少了

点评

你感觉用什么内容呢?  详情 回复 发表于 2015-3-24 18:02
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2015-3-24 18:02 | 只看该作者
GLFSLT 发表于 2015-3-24 17:44
' E1 k. Z. U. q! d9 C2 \只用15章的内容还是感觉太少了
# M$ I# r: d( e0 s" O! a) \4 K+ r4 l, J
你感觉用什么内容呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2015-3-25 08:07 | 只看该作者
连机器不知道国内会怎么评估。CE评估如果暴露在户外的可能被接触的,连接器对接后要提供额外保护措施防止连接器被拧开。如整体套热缩套管热缩或各个部位(含公母对接处)打胶水.

点评

我影响种是有这个要求,我当时做鱼缸灯案子的时候,机构也是要求我打胶固定。 但是我后来翻阅了一下标准,还是不明白为什么要打胶固定 我看了一下我们的产品结构,在高压端和低压端都有一个这样的防水接头,高压端  详情 回复 发表于 2015-3-25 09:01
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2015-3-25 08:48 | 只看该作者
jsspace 发表于 2015-3-24 18:02 * i. T. v+ o. ^9 b
你感觉用什么内容呢?
4 F- I5 a5 S  }
7000的整体标准对连接器做随机,在有怀疑时60320的项目都是可以使用的选项
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2015-3-25 09:01 | 只看该作者
gmr24185 发表于 2015-3-25 08:07 & `8 h$ ~8 Q  B. a
连机器不知道国内会怎么评估。CE评估如果暴露在户外的可能被接触的,连接器对接后要提供额外保护措施防止连 ...
5 ~0 w  r" K9 D2 A* I3 j/ F
我影响种是有这个要求,我当时做鱼缸灯案子的时候,机构也是要求我打胶固定。* r0 \9 j( W  f/ @" }
但是我后来翻阅了一下标准,还是不明白为什么要打胶固定
5 s0 B$ I' G, H: _! u我看了一下我们的产品结构,在高压端和低压端都有一个这样的防水接头,高压端的那个防水接头打胶,我估计是防止误用(高压低压误用)

点评

曾经看过一个欧盟的通报,同一个超市里,有两个型号的圣诞灯串,是我们国内同一个企业生产的,但一个是高压,一个是低压,关键就在于他们的连接器是同一型号,可以互换,通用的,结果通报回来,不合格!有发生触电的  详情 回复 发表于 2015-3-27 13:32
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2015-3-26 15:43 | 只看该作者
我知道UL是一定要有UL认证的,同时还是具有防水等级及户外紫外线测试的认证。$ z6 H4 E% ]! W9 @
CQC与TUV做随机。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2015-3-26 15:45 | 只看该作者
另外,乔合里的头都能满足认证需求,但是量小的排期很长,今年做防水连接器的生意都很好。最近有一批货,找了3家,最后才有人愿意做。