安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 2097|回复: 17
打印 上一主题 下一主题

[IEC标准产品] 英国的13A插头能用不?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-5-15 14:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
有一产品去英国的, 规格是: 230V 3000W, 英国的13A插头是不能用? 但不知是否有其它办法可替代?
沙发
发表于 2014-5-15 15:34 | 只看该作者
个人觉得是不能用的
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2014-5-15 16:02 | 只看该作者
本帖最后由 嘻嘻 于 2014-5-15 16:04 编辑
9 ]% h4 w2 z4 Y0 p  m7 R! J! S0 x' h5 h: O" y# O7 Y: h& h
用16A的
+ P6 u2 g( {5 V4 f* Z13A的不满足要求因为:3000/230=13.1A2 b/ W# ?* i$ E% P- L2 s

点评

同意版主的看法!!  发表于 2014-5-19 14:27
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2014-5-15 16:18 | 只看该作者
满负荷会烧保险,13A的英国插头都有保险的
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2014-5-15 17:09 | 只看该作者
队的, 有其它可用方法吗?在现有功率下.
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2014-5-15 18:20 | 只看该作者
如果是大功率电动类器具,需要考虑实测电流,一般会比直接计算的小,那就可以用,普通电热类的是不好用的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2014-5-15 20:20 | 只看该作者
UK插头里面基本都是带FUSE的,起保护作用,你的最大负载时候已经超过13A的限值,肯定会烧FUSE,所以需要用大于13A的
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2014-5-16 08:38 | 只看该作者
不行ㄋ...這樣太危險囉~
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2014-5-16 09:58 | 只看该作者
要么改插头为16A,要么改标签的功率额定值如2800W。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2014-5-16 11:26 | 只看该作者
如果是家电发热类产品,如输入功率少于额定输入功率,只能降低点额定输入功率使之少于13A.
- N% c& B" A6 c" Q如是电动或组合类器具,电流是直接测出来的不是上式计算出来,则工作电流也不能大于plug fuse 的电流。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-22 20:28 , Processed in 0.062360 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表