[GB灯具] I类或II类灯具使用隔离电源副边如何接地

[复制链接]
发表于 2014-3-14 15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
I类或II类灯具,使用安全隔离变压器电源情况,副边可否接外壳到大地?或者只能接Y1电容到外壳(EMC考虑)?
; z2 G) F7 I4 `3 ]
$ Y2 g" r' f3 N3 S
 楼主| 发表于 2014-3-14 15:43 | 显示全部楼层
PELV到底是什么个意思?说是SELV的演变,并且回路接地。那么我的理解就是隔离变压器副边接地了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-14 15:45 | 显示全部楼层
1. 你把次级接上外壳,是有电压和安装方式的限制的# |" D1 o$ f* L. t6 A9 a
2. 连到外壳的电容必须满足标准,也就是有独立认证。
8 b; s9 f1 x% \; z% F; o# H& V0 w/ `
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-3-14 16:00 | 显示全部楼层
Nezof 发表于 2014-3-14 15:45   t1 d+ ]. l) J' b4 f9 ]
1. 你把次级接上外壳,是有电压和安装方式的限制的
# [# s: A+ x6 |% \( Q0 `  q5 P2. 连到外壳的电容必须满足标准,也就是有独立认证。3 R! R5 g) j" H  e$ j, @
...

" i. v9 P3 b/ |2 [8 P4 _: W2 |1、电压和按照方式的限制能具体说下吗?如果安全隔离变压器输出是SELV,次级接外壳是所谓的PELV吗?0 A6 q# h' p/ h7 f4 ^5 f5 i9 S. Q
2、如果接电容,肯定是有认证的安规电容才是。做介电强度之类测试时要不要去掉?

点评

1. 电压可以参考GB7000的附录A, 如果你载流部件外露就不能表面安装了 2. 耐压是可以去掉  详情 回复 发表于 2014-3-14 16:40
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-14 16:40 | 显示全部楼层
yza223 发表于 2014-3-14 16:00 9 B5 ?; ]- J6 r% c: I% Y7 G- }$ w/ P
1、电压和按照方式的限制能具体说下吗?如果安全隔离变压器输出是SELV,次级接外壳是所谓的PELV吗?
$ D: M# b' x/ J% Y0 B2、如 ...

5 ^; p+ X' d: W5 b: j5 J1. 电压可以参考GB7000的附录A, 如果你载流部件外露就不能表面安装了
4 }: j) `* l  W* o: E1 \1 }$ E: ]2. 耐压是可以去掉+ H# d) B( @& r; F" U) A
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-3-14 16:57 | 显示全部楼层
Nezof 发表于 2014-3-14 16:40
0 B1 z$ e% F! z) m' z1. 电压可以参考GB7000的附录A, 如果你载流部件外露就不能表面安装了2 }0 |" S  y& A* l
2. 耐压是可以去掉

8 h* W7 {3 w% j4 v) I+ b也就是说隔离变压器副边只要电压小于60Vdc,接触电流小于2mAdc,就能直接接到外壳接大地了?这个可取吗?还算是隔离电路?貌似检测机构不允许副边直接接大地!

点评

那你就按机构要求的来呗  详情 回复 发表于 2014-3-14 17:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-14 17:00 | 显示全部楼层
yza223 发表于 2014-3-14 16:57
6 t! b: h$ j& O" y也就是说隔离变压器副边只要电压小于60Vdc,接触电流小于2mAdc,就能直接接到外壳接大地了?这个可取吗? ...
4 K, a, i* q% ]+ n
那你就按机构要求的来呗
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-3-14 17:11 | 显示全部楼层
Nezof 发表于 2014-3-14 17:00
/ Y5 w  V- R5 D9 T那你就按机构要求的来呗

9 h3 M1 U3 Y/ ?7 R我觉得不合理!来讨论下大家都是怎么解释的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-17 18:45 | 显示全部楼层
次级不能接地。selv电路不允许
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-2 10:21 | 显示全部楼层
路过学习一下