[电源产品] DC/DC电源,为什么I/P(48V)对PE还要做Basic insulation?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2009-11-15 18:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
DC/DC电源,为什么I/P对PE还要做Basic insulation?
* b0 t, j$ C4 \/ F0 O* q& H常见的DC/DC电源:I/P:48Vdc; O/P: 12Vdc(等等)
$ O; c+ E# n+ b! n1 W/ hDC输入侧的+或-与地之间都没办法形成回路,同时DC/DC电源一般要求前级供电的电源对mains有D/R insulation的要求,那么为什么I/P侧对PE还要做Basic insulation呢?望高手指点
沙发
发表于 2009-11-17 11:35 | 只看该作者
你是指的那個標準, 如果說IEC/UL 60950-1  是不需要Basic insulation的,只要求功能絕緣即可.  2 I$ [% n$ ]" R6 e$ y
請說明: 1.針對哪本標準, 2. 誰提出要此要求(我建議你反問過去!)
板凳
发表于 2009-11-27 15:23 | 只看该作者
因为即使输入额定电压是48V,但是如果工作电压超过60V一般就可以归于TNV 2 电路,这时和PE就需要基本绝缘了
地板
 楼主| 发表于 2009-11-28 21:12 | 只看该作者
To: pater2730 " s6 R! n; o  e4 G; P
谢谢你的回复,最近没上网,现才看到你们的回复。
, S+ b0 }& f( }- a8 E0 P# Y% v是IT标准IEC/UL60950-1,我们很多电源在UL和TUV做都是这样要求,有一次一个UL工程师说:他们也奇怪为什么要这样。说回去问,但后面也没回音了。望高手跟进!
5#
发表于 2009-11-29 21:17 | 只看该作者
有可能是rating: 48Vdc, 但是允许的输入容差范围为36-75Vdc吧,可能会被归入TNV-2电路的
6#
发表于 2009-11-30 15:00 | 只看该作者
对地的短路电流很大吧
7#
发表于 2009-12-2 17:12 | 只看该作者
应该是它的输入电压范围不是在60V以内的SELV电路电压!
8#
 楼主| 发表于 2009-12-6 18:57 | 只看该作者
范围是36-75Vdc,但也没有什么必要做基本啊?+,-对地根本不形成回路,没有电流。
9#
发表于 2013-12-24 11:12 | 只看该作者
还有高手指点不
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2013-12-24 11:19 | 只看该作者
輸入電壓範圍在60V以內的SELV電路電壓...不必作此項測試呀!8 v! x! w4 s0 H. R
若是真的要作也是IR-500Vdc...但真的沒必要作呀!# ?: E5 h: @2 L
除非DC-48使用範圍36V-75V...Rating標示在60V就安全囉!!!