[IEC标准产品] 变压器漏电流测试问题

[复制链接]
发表于 2013-10-28 13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
为了过EMI,我们在隔离变压器初次间加了Y电容,电容值为10nF,但是担心安规的漏电流可能过大,想请教一下:& [* T# n$ K4 f0 B$ S/ i% U# D
) Y" b/ Z" D7 S( x
1.60335中有没有专门的规定,对变压器初次级漏电流进行了限制,如果有,限制电流是多少;
$ R; }4 G4 t8 r( I+ G: U& l" z% e, n$ ?0 I/ |/ V  ^
2.根据Y电容值大小,如何理论计算得到漏电流的大小。
7 {1 S6 l, Y* p6 P# x1 s2 E
. E4 c% ^1 ]4 X* q+ |. U: Z# \谢谢大家~  C  [# E) k$ h- N  S+ {8 Z
发表于 2013-10-28 23:19 | 显示全部楼层
首先,应当采用两只丫电容串联。短路其中一只时,测得的泄漏电流峰值不应超过0.7MA
  o2 T; w+ t: P9 E1 f通过其电压和容抗计算。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-29 11:38 | 显示全部楼层
要根据具体产品来分析。首先如果该变压器需要满足SELV要求且二次级accessible,那么初次级见需要满足二类结构的要求,那么漏电流按照二类结构的限值来要求。如果该变压器不需要满足SELV的要求,那么初次级见是没有要求的。