广东安规检测
有限公司提供:
继电器证书上面有俩个电流 AC250V/26A , AC255V/31A ,
  W/ o4 a! Z5 K$ S31A后面的 (cos phi 0.8, comply with AC-7a test of IEC 61095讲的是什么东西?$ U, R( \4 h0 g0 \
我们产品(逆变器)电流为29A, 可以使用此继电器吗?% P$ q! z" s3 ]# R

/ U/ F) H% S' z: u! Z% A& w) v3 v# O4 C% j& p% C

1 M. s1 e* M/ r/ T- q! V0 \
8 n8 ]7 K6 i' l5 }
8 v9 L& G, q3 h6 E0 T" j4 |, C( _3 f* c  ?$ r

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2014-10-11 18:09 | 显示全部楼层
CSS PHI 是指这个继电器的无功可以调到0,8I 和0,8C 之间进行无功调节。一个是感性最大无功,一个是容性最大无功,逆变器的输出电流是29A,你要确定你逆变器是否在250V 时候你的电流为29,或者大于29,大于的话就不能用。comply with AC-7a 应该是个测试条款  具体你可以看下61095的标准要求

点评

还是没理解, cos pai 0.8 我知道就是说的功率因数为0.8(i or c) 我们产品最大电流是29A,在任何时候都不会超过29A,cos=1时,最大电流为29A,cos=0.8时,最大电流也是29A。 我的疑问主要是:是不是继电器在cos=  详情 回复 发表于 2014-10-13 09:41
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-11 18:11 | 显示全部楼层
COS PHI 是指逆变器的电流与电压形成的相位角。C0S 0.8 =144度
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-10-13 09:41 | 显示全部楼层
戏尘 发表于 2014-10-11 18:09 ! f/ k0 ^; j! v4 w/ d7 }& U& E) x
CSS PHI 是指这个继电器的无功可以调到0,8I 和0,8C 之间进行无功调节。一个是感性最大无功,一个是容性最大 ...
* r5 r- O+ y- ^: k) Y0 v
还是没理解," R8 G( ]* c/ j0 A: N& }+ v
cos pai 0.8 我知道就是说的功率因数为0.8(i or c)
2 R0 Z  ?7 M. `4 P8 l我们产品最大电流是29A,在任何时候都不会超过29A,cos=1时,最大电流为29A,cos=0.8时,最大电流也是29A。
4 B2 q9 C& M5 ]+ F! h我的疑问主要是:是不是继电器在cos=1时最大电流只有26A,只有在cos=0.8时,最大电流才允许31A。2 f0 j- w0 v' f" V% b% Y
另外关于AC-7a 指的继电器用途的分类,AC-7a类 是用来控制家用电器和类似用途的低感负载 。但是逆变器是否在这个范围就不知道了。如果逆变器不在这个范围,是否电流就只能为26A了?! e( C+ A- k3 K, s1 B$ q; a

8 g7 S+ V* h* D! |( g. J2 t
4 k9 @$ R3 _) M: |$ A
9 Y& z1 p1 I9 M6 W; ^4 \6 S2 E

点评

这个虚工 没有关系的 , 你只看COS=1的时候的电流就OK 如果超过了限制值 你继电器就不可以用 懂?  详情 回复 发表于 2014-10-13 10:35
这个就是指继电器在COS =0.8的时候 能运行  详情 回复 发表于 2014-10-13 10:30
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-13 10:30 | 显示全部楼层
lanfeiyuner 发表于 2014-10-13 09:41
: C- A1 p2 l" Z2 T" R6 s还是没理解,! F& I6 w- J3 c* P
cos pai 0.8 我知道就是说的功率因数为0.8(i or c)
+ m7 _, B) M! o6 S' O我们产品最大电流是29A,在任何时候都 ...
- f* D: b+ c; I. K
这个就是指继电器在COS =0.8的时候 能运行
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-13 10:35 | 显示全部楼层
lanfeiyuner 发表于 2014-10-13 09:41 6 }4 t- W& H. \( o) w
还是没理解,* X( [6 U3 {; n0 Z! }5 _
cos pai 0.8 我知道就是说的功率因数为0.8(i or c); f, X: ?6 e# c1 Q
我们产品最大电流是29A,在任何时候都 ...
, [) ^$ Y1 W: I9 Q
这个虚工 没有关系的 , 你只看COS=1的时候的电流就OK  如果超过了限制值 你继电器就不可以用 懂?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-10-17 10:44 | 显示全部楼层
找到另外一款相似继电器' s( b6 R7 ]) g: d) J  @
在那款继电器规格书上有明确说9 M0 }; W% D8 K: G, g' z
阻性负载:26A/250v# V* n1 p& \# i' N: [9 M$ C
感性负载:31A/250v(cos phi=0.8)/ p: X$ S" R5 `' m
在其VDE证书中,也有标 26A(cos=1), 31A(cos=0.8)
1 |6 y; q8 e' o* s/ ]! t
7 v5 M# W) E- C' D, Z+ Y另外:AC XX的意思是代表不同的负载类别,AC 7a可接通感性负载,能承受较大浪涌电流,如下所示:数值越高,抗浪涌能力越强, F5 c' I1 P6 R2 K9 [% N

/ R! _3 @/ D; T( {% p( k    AC-1 无感或微感负载,电阻性负载 电阻炉,加热器等
2 Z* |( ~( \5 @  AC-2 绕线式感应电动机的启动、分断 起重机,压缩机,提升机等
1 b4 M' z5 p! N$ H* w; ?  AC-3 笼型感应电动机的启动、分断 风机,泵等
0 u7 L7 {/ U3 H, V; _$ b  AC-4 笼型感应电动机的启动、反接制动或密接通断电动机 风机,泵,机床等
( Q7 ^  ^% @. o' g  AC-5a 放电灯的通断 高压气体放电灯如汞灯、卤素灯等 : W( z2 t5 [' V  p# t8 e* N% W1 J
  AC-5b 白炽灯的通断 白炽灯 ! L- R: D$ J" b) t
  AC-6a 变压器的通断 电焊机   e8 Z8 a+ i# H8 O3 w
  AC-6b 电容器的通断 电容器
( b* S! Q' i3 e& c0 ]7 J  AC-7a 家用电器和类似用途的低感负载 微波炉、烘手机等

点评

感性负载是没冲击的~~!!纯感性~~  详情 回复 发表于 2016-7-8 10:44
做实验可以用了吗?  详情 回复 发表于 2014-10-17 10:47
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-17 10:47 | 显示全部楼层
lanfeiyuner 发表于 2014-10-17 10:44
  G+ ~1 S1 X8 e* S) T找到另外一款相似继电器
3 u  `, Q# d7 Q在那款继电器规格书上有明确说
% ~1 I5 W' c! j/ i/ G阻性负载:26A/250v
5 [" @; z: {) e' Y
做实验可以用了吗?

点评

做实验除了温度有点高,一般继电器才85℃,单按照85℃肯定超。 不过根据规格书或证书,这个继电器应该是不可以使用。因为在cos=1是,只有26A。  详情 回复 发表于 2014-10-17 11:09
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-10-17 11:09 | 显示全部楼层
戏尘 发表于 2014-10-17 10:47
0 Y; Q2 B0 ^" n6 B做实验可以用了吗?

( M. x- x/ f! k: f; ~# ?& m3 D0 f! I# q做实验除了温度有点高,一般继电器才85℃,单按照85℃肯定超。
9 U9 B* c0 x$ T/ w& `不过根据规格书或证书,这个继电器应该是不可以使用。因为在cos=1是,只有26A。

点评

这样每个逆变器都会超的, 你改变一下测试方法,把你产品放到最高的温度下运行,温升不要粘在Relay上面放在他的头上,把温升点俏起来,一边我做实验都是这样的,并且比如SAA 的IEC 审核人员也同意我这样的说法,因为  详情 回复 发表于 2014-10-17 15:29
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-17 15:29 | 显示全部楼层
lanfeiyuner 发表于 2014-10-17 11:09
3 a; s  h$ f6 ^9 {* @+ O9 Y# w做实验除了温度有点高,一般继电器才85℃,单按照85℃肯定超。' m+ t. _) M; ^1 _- N  `3 u
不过根据规格书或证书,这个继电器应该是 ...
, m. j# r8 d$ n7 G( x3 c  A" q
这样每个逆变器都会超的, 你改变一下测试方法,把你产品放到最高的温度下运行,温升不要粘在Relay上面放在他的头上,把温升点俏起来,一边我做实验都是这样的,并且比如SAA 的IEC 审核人员也同意我这样的说法,因为这样测试很多很多都Fail了,我测试过5台逆变器几乎都Fail, 后来我们讨论下,Relay周围测试他最高的温升