广东安规检测
有限公司提供:
IP防水,比如IP65灯具的PCB板的L与N之间的距离要满足多少?
, c! D: |# _, C0 A

+ H+ ?& Y, u. L/ K" ]1 pIP65灯具能当成普通灯具吗?什么样的情况需要把灯具归为非普通灯具?( G! E" [! i& ]9 R5 J7 b
; R6 I8 n2 u# _
沙发
发表于 2013-8-23 09:35 | 只看该作者
回复LZ的问题:
* f; e0 }9 C" X  S( ?& J1)关于爬电距离和电气间隙,GB中对于是否有防水的灯具要求不一样,但是IEC或者EN中对于是否有防水灯具的爬电距离和电气间隙要求一样。
  x( q# t% ^5 Q0 u2)不能,请查看普通灯具的定义:没有防尘防水等级的灯具。, m' G; M! a! y; G
: V/ U  t+ I- W4 h
所以IP65的灯具,你需要注意以下几个地方:# ?4 q" ^/ u( z
1)相应的端子需要满足漏电起痕的要求
; p! C& x' e+ x' C4 t2)外部线要满足1.0平方毫米
2 M$ D7 X- `: `5 M* g2 s
板凳
 楼主| 发表于 2013-8-23 10:02 | 只看该作者
jsspace 发表于 2013-8-23 09:35
6 m! @' |& }; Y0 E! K" p" A回复LZ的问题:
. A5 r5 c- ]8 c9 y1)关于爬电距离和电气间隙,GB中对于是否有防水的灯具要求不一样,但是IEC或者EN中对于是 ...

( k, _! E# ~# G7 `IEC或者EN中对于是否有防水灯具的爬电距离和电气间隙要求也是不一样的吧?有专门表格。& Z+ z$ y9 P* I& ]1 }
" O" ?+ {6 X' t0 T" F4 b1 Z
那IP65灯具与“Rouch service luminaires”是一回事吗?
地板
发表于 2013-8-23 10:10 | 只看该作者
五星四射 发表于 2013-8-23 10:02
  l4 G0 G2 ~6 X! C( \IEC或者EN中对于是否有防水灯具的爬电距离和电气间隙要求也是不一样的吧?有专门表格。6 D5 L0 X6 z2 N, C* n! C, o" O

) k; l- S. b9 Q: m3 A" x那IP65灯具与“ ...

6 Y) J# b% H$ P; b1)IEC/EN,是否有防水要求一样,请再看看表11.1吧
5 z, E8 o2 p7 u; W9 e2)IP65不一定是Rouch service luminaires,这是两个不同的概念。
5#
 楼主| 发表于 2013-8-23 10:31 | 只看该作者
jsspace 发表于 2013-8-23 10:10
- N' E, N$ ^/ m! ~1)IEC/EN,是否有防水要求一样,请再看看表11.1吧3 c) _0 z( |9 P4 z5 g0 D
2)IP65不一定是Rouch service luminaires,这是两个 ...
8 u6 ~  H" c0 z9 _/ b2 r, q3 z+ z0 w. _

- h8 _& n: S" w但是IP65灯具是归为“Luminaire for normal use”,还是归为“Luminaire for rough service” ?
6#
发表于 2013-8-23 10:53 | 只看该作者
五星四射 发表于 2013-8-23 10:31 3 Z9 g; P6 [- w- f, |! r
4 A5 p6 F) Z. _$ z. K% Q! l
但是IP65灯具是归为“Luminaire for normal use”,还是归为“Luminaire for rough service” ?
. Y5 L+ s, j  ]# D
哥,服你了,划分为非普通灯具。. T8 k8 j: D$ b
至于是否是normal use还是rough service需要看灯具定义的使用环境: O$ P; p' m- J7 s3 R' D) [
我举个恶劣灯具的例子给你吧:工矿用的矿灯# R/ o, V  p$ O4 P7 p# i2 x
0 g/ i3 X( g$ @' Y/ Z- y3 v
7#
 楼主| 发表于 2013-8-23 11:11 | 只看该作者
jsspace 发表于 2013-8-23 10:53
) f6 H$ A) p! r9 X7 ~' [哥,服你了,划分为非普通灯具。
% w" A& [) S% |. G至于是否是normal use还是rough service需要看灯具定义的使用环境: `# l/ j0 G2 Q) F8 S- k7 u) E
我举 ...
: e2 C- H, @1 {1 H  ?3 I
GB中对灯具里面电源PCB的距离也要按 表11.2来判定吗,还是按GB19510的来判定?: {( \- N3 {  {  [8 [4 k8 H5 V
如果按 表11.2来判定的话,那L与N之间的距离要3.2mm/3.0mm?
8#
发表于 2013-8-23 11:39 | 只看该作者
五星四射 发表于 2013-8-23 11:11 % p7 ]: ]3 U2 ~7 a4 E
GB中对灯具里面电源PCB的距离也要按 表11.2来判定吗,还是按GB19510的来判定?, F5 X9 Z6 {& O( E
如果按 表11.2来判定的话 ...
2 f' O) ^- b( R; f, h- }5 @
这个地方有点乱: H) q: [0 D' {  D+ W
一般是7000.1和19510都要参考