广东安规检测
有限公司提供:
关于电源中,跨接于初次级间Y电容和光耦,标准中有没有要求说离变压器铁心要有5mm的要求呢,还是说只是对元件本身初次级间引脚要满足加强绝缘
9 G" k/ Q( t3 \4 n# O
发表于 2013-6-25 19:07 | 显示全部楼层
是那个标准? IEC 61558? IEC 60950?
发表于 2013-6-25 20:07 | 显示全部楼层
元件本身就满足,这时候主要考虑的是 Y电容,光耦初次级引脚到铁芯的距离,同时还需考虑铁芯,是当中间体,还是,初级,或者次级,然后才决定到铁芯的距离满足基本绝缘,还是加强绝缘的要求。
 楼主| 发表于 2013-6-26 09:20 | 显示全部楼层
H-RH 发表于 2013-6-25 19:07
: O/ [% {5 s8 {- b6 f/ b是那个标准? IEC 61558? IEC 60950?

! Y) c: _/ u! v7 jIEC 60950
发表于 2013-6-26 09:27 | 显示全部楼层
磁芯是作为初级考虑的话,Y电容的次级和光耦的次级与磁芯的距离是需要考虑的,但具体距离是多少?就要根据工作电压定!
发表于 2013-6-26 10:11 | 显示全部楼层
這要先看你的鐵芯定義為初級還是次級吧!
1 q2 W: F1 @2 o+ W0 W; r6 p: j8 w
( B/ `, c- u3 a' \  [5 O再依照法規要求距離來計算, 沒有一定是5mm
发表于 2013-6-26 10:15 | 显示全部楼层
sharkxiao 发表于 2013-6-26 09:27
1 T! w9 \2 P+ i4 B磁芯是作为初级考虑的话,Y电容的次级和光耦的次级与磁芯的距离是需要考虑的,但具体距离是多少?就要根据工 ...
  w& S$ w0 `) Y* h; e
但磁芯不一定与初级有直接接触? 如果没有与初级或次级有直接接触, 是否不需考虑?
发表于 2013-6-26 10:20 | 显示全部楼层
但磁芯总是要么当初级,要么当次级,要么当中间级。
: o) t8 Y( W4 U, m( Z2 O2 A9 Q5 ]( MY电容和光耦是有初级和次级,不管磁芯当什么级,都是要考虑与初级或者次级 的距离的!
发表于 2013-6-26 10:21 | 显示全部楼层
这是我的理解!!
头像被屏蔽
发表于 2013-6-26 10:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽