[电源产品] 变压器次级线圈引出端与铁氟龙套管的问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-5-23 14:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
UPS中使用的变压器,跨接一次电路和安全特低电压电路,原来初级线圈( ~8 N) E5 f+ E' _9 m
用的是三层绝缘线,次级线圈用的是普通漆包线,初次级线圈的引出端都套有铁氟龙套
, a- R% l  m* ?0 C3 O4 r3 X管,现在我们想要取消次级线圈引出端的铁氟龙套管,由漆包线直线引出,这样是否, k) l  j6 }# N5 L* ~
还符合安全标准,是否可行?请高手们帮忙回复一下,拜托了!1 n, x7 O2 c& P5 z0 M, D: x
沙发
发表于 2013-5-23 14:48 | 只看该作者
没问题。
板凳
 楼主| 发表于 2013-5-23 15:10 | 只看该作者
极品老工 发表于 2013-5-23 14:48
, K# ?& C- U7 ~/ X% ]% K) v5 ~没问题。

2 ?# T  M4 [. Z/ b多谢!我也觉得应该没问题,只是我是菜鸟级的,没有把握。
地板
发表于 2013-5-23 16:25 | 只看该作者
這情況應注意鐵芯與初級電路之距離是否足夠
5#
发表于 2013-5-23 16:30 | 只看该作者
为了这个将成本嘛?UPS的成本应该还不需要限制成这样。0 Y$ h2 y+ v0 J; g! M
这个铁氟龙套管去了需要注意一个问题:线圈的两个引出端的电压差应该有好几百伏,假如你的引出线没有套管但是又从线圈上跨过来,那你的线圈估计就会短路了。

点评

去的是次级的铁氟龙管,哪有几百伏,我觉得应该没有问题  发表于 2013-5-23 17:31
我也感觉挺悬的  发表于 2013-5-23 16:38
6#
 楼主| 发表于 2013-5-23 17:11 | 只看该作者
gcctony 发表于 2013-5-23 16:25 " O. c2 P" V$ U6 q# q  `, o
這情況應注意鐵芯與初級電路之距離是否足夠

5 d2 S* y) o/ t% n" H初级线圈引出端没有变,还是套有铁氟龙套管,只是跟安全特低电路相连的次级线圈的引出端不套铁氟龙套管。铁芯被看成是次级,铁芯和初级线圈应该是加强绝缘了,空气间隙和爬电距离要分别满足4.0和5.0mm,没错吧?
7#
 楼主| 发表于 2013-5-23 17:16 | 只看该作者
ok_hmh 发表于 2013-5-23 16:30 ' ~2 S: s) k3 b8 ^& E, u. i
为了这个将成本嘛?UPS的成本应该还不需要限制成这样。& y* M- ~  t7 k
这个铁氟龙套管去了需要注意一个问题:线圈的两个引 ...
; l' u4 o+ M( A  C9 x
不是降成本的原因。只是去了次级引出端了铁氟龙套管,初级引出端还是保留铁氟龙套管,我个人觉得两线圈应该不会短路。
8#
发表于 2013-5-23 17:45 | 只看该作者
zhxy 发表于 2013-5-23 17:16
5 {8 A$ E" A; m. t( R5 s* `不是降成本的原因。只是去了次级引出端了铁氟龙套管,初级引出端还是保留铁氟龙套管,我个人觉得两线圈应 ...

  u* O  g' [: i, d: `不好意思,看错了。只是去掉次级引出端。但是这个次级线圈和引出脚难道一点隔离都不要就靠漆包线?
9#
 楼主| 发表于 2013-5-23 18:13 | 只看该作者
ok_hmh 发表于 2013-5-23 17:45 6 P/ J! T# X* c1 D# w8 R  E
不好意思,看错了。只是去掉次级引出端。但是这个次级线圈和引出脚难道一点隔离都不要就靠漆包线?
& t0 l' M2 k) F2 ~6 t
次级引出端只是通过次级线圈的引出线与次级线圈相连,与次级线圈的其它漆包线不接触,再加上电压也不大,应该不需要再隔离。