[IEC标准产品] class II 带有I类插头

[复制链接]
发表于 2013-5-13 14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
class II带有接地Pin插头是否可以。插头电线然后通过公插,母插连接到器具。
7 e5 }' T8 U9 v* G" R& j实际器具是II类的,及器具上的公插一头接地端子没有用。这样是否可以?
, f+ c+ f6 j3 h- p9 V
发表于 2013-5-13 14:24 | 显示全部楼层
接地端子插销是不是塑料的?如果是这样的插头,接地端子插销应当是为了为了确定电源的极性的
发表于 2013-5-13 14:24 | 显示全部楼层
OK的,但是按照2类的评估,注意第三pin和其他的距离问题
 楼主| 发表于 2013-5-13 14:36 | 显示全部楼层
标准的连接器 就是接地Pin没用 当II类来使用。就是想知道有没有条款或决议之类的
头像被屏蔽
发表于 2013-5-13 16:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-5-13 16:31 | 显示全部楼层
典型的例子就是英式插头带两芯电源现时,接地插普遍都是塑料插代替" w. v! g( @/ d/ d+ R7 Y

3 e$ F# p' r$ V, B% S听说英式插的注塑插头现在也可以把接地插作成塑料的(之前是铜脚)来接两芯线
发表于 2013-5-13 16:33 | 显示全部楼层
这样做后,器具就被认为是I类器具而不再是II类器具,不能标II类结构符号(对英国鬼子的情况就不太清楚)。
发表于 2013-5-13 16:41 | 显示全部楼层
可以的,很多用BS插头的II 类器具就是这样的,比如吸尘器。这个不一定是去英国市场的,去其它用BS插头的国家也是可以的,比如新加坡。
发表于 2013-5-13 16:41 | 显示全部楼层
報告為一類, 但所有結構皆以二類評估
 楼主| 发表于 2013-5-13 16:44 | 显示全部楼层
器具是I类 但是器具没有地方接地呀