[其它话题] 铭牌电压范围

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-5-15 08:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
铭牌电压范围的变化率是否需要标注出来,比如:380(-10%)-440(15%)?) x) B3 e0 |/ K
如果标注出来是否有影响?9 D. b: t3 C- u$ g9 p! f
沙发
发表于 2013-5-15 09:01 | 只看该作者
如果是固定定压的波动,就不需要标识,如果是工作电压范围就需要标识出来的!
板凳
发表于 2013-5-15 09:38 | 只看该作者
只标电压范围,变化率没要求。
地板
 楼主| 发表于 2013-5-15 09:41 | 只看该作者
sharkxiao 发表于 2013-5-15 09:01
0 O) h1 v' B5 j4 @如果是固定定压的波动,就不需要标识,如果是工作电压范围就需要标识出来的!
/ c6 D  ^% e  v" u# P
谢谢!380(-10%)-440(15%)这个-10%和15%不需要写出来?+ w9 ~8 ?, A. j3 X( A, ~6 w
因为之前设计人员把这个变化率写出来了,现在需要确认是否需要去掉?
5#
 楼主| 发表于 2013-5-15 09:41 | 只看该作者
Annie88 发表于 2013-5-15 09:38 / T1 \. J5 k; X6 m, `
只标电压范围,变化率没要求。

+ s: |8 T# @6 J% y7 u标上是否会有问题?
6#
发表于 2013-5-15 09:48 | 只看该作者
去掉。标上就认为是额定电压范围,在不引起误解时,可以另外标注说明。
7#
发表于 2013-5-15 09:51 | 只看该作者
不建议标上,已经有电压范围了,还要标上个正负百分比的范围,不感觉重复了吗?380(-10%)-440(15%),如果让我做检测,我会按342-506V进行试验,那对产品来说是不是严酷了?对检测不利2 a  A' J3 Z9 F1 `% v  X+ U
8#
发表于 2013-5-15 10:15 | 只看该作者
多此一举,去掉
9#
发表于 2013-5-15 10:28 | 只看该作者
ok_hmh 发表于 2013-5-15 09:41
8 v: G  Q& s) j- u. t: W标上是否会有问题?

+ v! F% p" i2 @标了是多此一举啊!如果产品是三相380V的,电压会偏低或偏高,标出的范围包含380V就OK!
10#
 楼主| 发表于 2013-5-15 10:34 | 只看该作者
极品老工 发表于 2013-5-15 09:48
! l& N- T5 V: P4 D' }2 k( @1 Q去掉。标上就认为是额定电压范围,在不引起误解时,可以另外标注说明。
! y. C. ^8 W# S
老工:你的意思是:假如这样标注的话,会被误认为其额定电压就是342V-506V?
0 B6 P0 X# G* V. P其实我们的本意是标上的这个变化率是电网本身的一个变化率。就是我们的额定工作电压是在380-440,但是允许电网有电网本身运行的波动。