[其它话题] 关于TNV电路和TNV电路布线问题

[复制链接]
发表于 2013-3-12 14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
关于TNV电路,分为TNV-1和TNV-2 和TNV-3三种电路。GB4943里也描述得很清楚,但是也有些不够明白,还请大家指点
6 I5 e# H" t1 |1,TNV-1电路工作电压不超过SELV电路,并且能承受来自通信网络和电缆分配系统的过电压(如何理解通信网络和电缆分配系统的过电压)+ V" z: Z( s" H$ s, a4 G3 {* k
2.TNV-2和TNV-3电路的工作电压都可能会超过SELV电压,在PCB layout设计当中,关于TNV-2 和TNV-3电路的布线设计有没有特殊的要求呢?7 C8 f& o! ?8 p& w
我只知道TNV电路与SELV电路或其他电路满足最小的爬电距离。而对于TNV电路trace本身的宽度有何要求! u! [: e& h2 w; j( A" i. Q( x+ Q
6 q5 O4 j4 c0 ^3 T, G3 q
3.RJ11和 RJ45分别属于什么电路,其工作电压可以达到多少~& `  D* f% _8 u) N% h# T% d
; M  @  ?0 \! t5 M) n8 P7 K
 楼主| 发表于 2013-3-13 10:05 | 显示全部楼层
没有人回复我~
发表于 2013-3-14 17:55 | 显示全部楼层
连接网线的RJ45是SELV,RJ11是TNV,连接电话机的是TNV-3
 楼主| 发表于 2013-3-15 09:47 | 显示全部楼层
Amy_Lin 发表于 2013-3-14 17:55
! b( v' i, {4 B: ]9 Q- k4 S连接网线的RJ45是SELV,RJ11是TNV,连接电话机的是TNV-3

. r( _5 j2 S, u) y4 y% E谢谢~  我能理解电话机是TNV-3 因为产生振铃讯号,但是RJ11怎么为TNV电路的,能解释一下么~
发表于 2013-3-15 16:58 | 显示全部楼层
cherry_dai 发表于 2013-3-15 09:47
) E% c! [7 J' A9 a) u0 O! y谢谢~  我能理解电话机是TNV-3 因为产生振铃讯号,但是RJ11怎么为TNV电路的,能解释一下么~
  _1 [3 s0 D. Y' i: d
RJ11一般接了是电话线或者modem
发表于 2013-3-22 20:06 | 显示全部楼层
1,TNV-1电路工作电压不超过SELV电路,并且能承受来自通信网络和电缆分配系统的过电压(如何理解通信网络和电缆分配系统的过电压)% S* i9 ^3 j$ z- @2 g6 w9 @1 Y" ~
通信网络和电缆分配系统的过电压产生的原因可以问度娘,这里就不用详细说明。4 o/ [/ T8 Y6 m: i
2.TNV-2和TNV-3电路的工作电压都可能会超过SELV电压,在PCB layout设计当中,关于TNV-2 和TNV-3电路的布线设计有没有特殊的要求呢?
% J7 L, P4 p  ^/ X# F# ~% A我只知道TNV电路与SELV电路或其他电路满足最小的爬电距离。而对于TNV电路trace本身的宽度有何要求 没看明白, 如果你是想知道TNV 三类电路之间需要满足什么绝缘的话,可以参考图2F,trace本身满足相对应的绝缘就可以了,其他是功能设计或者EMC的考量。/ F5 I8 ~2 A0 e) d& q/ {( l
6 V, |  N* i8 L
3.RJ11和 RJ45分别属于什么电路,其工作电压可以达到多少~# H9 P% }* X- i. P1 ?9 m: Z
RJ11 要分情况, 如果直接与PSTN 网络连接,肯定是TNV-3; 但是也有时候是TNV-2,例如现在很多的路由器上 可以接分机,接网络的那种产品,输入时ADSL 网络(TNV-3),输出时RJ45(SELV) 或者RJ11(TNV-2) 。 这时候需要考量附录M 了。
1 E2 j3 A; m, T: T至于RJ45,都会设计成SELV 电路的, 这与RJ45相连网络的特性有关系(具体不清楚,没查过)
) m3 g' J0 T0 j3 g' X, m
1 w" G5 s6 Q" A# o$ v关于他们的工作电压,忘记了。当初还看过他们的波形。你可以拿示波器看看