有限公司提供:
      我是菜鸟,一个开关电源产品。初级的元器件可以相互碰到一起吗?另外比如说初级电容两个脚之间要满足什么绝缘。L/N之间要满足什么绝缘?功能绝缘可以通过短路来验证,在标准哪里有体现?请高人指点,谢谢!!!' V$ I( K2 i7 I& |$ M0 Y' i) a
沙发
发表于 2013-1-11 08:41 | 只看该作者
看楼主的问题,应该是做950的标准。 L/N之间要满足功能绝缘,在标准的5.3.4有体现.
板凳
发表于 2013-1-11 08:47 | 只看该作者
fuse后端的初级元件没有绝缘要求,但是到外壳的距离要满足加强绝缘。
地板
发表于 2013-1-11 09:03 | 只看该作者
电源产品可以申请很多标准,如果申请IT类的话,L-N之间只要满足功能绝缘; 如果申请AV类,L-N之间满足基本绝缘; 如果申请家电类产品,L-N之间满足基本绝缘, 楼主所说的功能绝缘可以通过短路测试来判定,这个问题在家电标准第14章有提及到当距离不满足时,可以用14章来判定, 但是14章在测试时很麻烦!
5#
发表于 2013-1-11 12:26 | 只看该作者
功能绝缘可以通过短路来验证,在标准哪里有体现?--60950-1 cl.5.3.4
6#
发表于 2013-1-11 13:57 | 只看该作者
xiaodeng 发表于 2013-1-11 09:03
! N# O: w, {9 m. k4 C电源产品可以申请很多标准,如果申请IT类的话,L-N之间只要满足功能绝缘; 如果申请AV类,L-N之间满足基本绝 ...

  B/ |0 Z/ n. S" d7 v" L9 ?" o( P說得真好
7#
 楼主| 发表于 2013-1-11 16:00 | 只看该作者
  非常感谢各位的解答,学习了.7 D" C7 |2 O, S5 s$ l4 m) y
在Fuse后面,初级电容两个脚之间工作电压为340VDC的话,也不需要考虑两脚之间的距离吗?若考虑的话,要满足什么样的绝缘要求?
8#
发表于 2013-1-11 18:10 | 只看该作者
petercheng 发表于 2013-1-11 16:00 * {; \9 h) F6 Q, W6 t( O- D% h
非常感谢各位的解答,学习了.1 g7 ^* `/ ~* ^1 Z9 u  V' G
在Fuse后面,初级电容两个脚之间工作电压为340VDC的话,也不需要考虑两脚之 ...

& s# C# \( L# m' a2 D不需要。
9#
发表于 2013-1-15 16:14 | 只看该作者
功能绝缘在家电类产品中应该是如果被短路能符合19章要求,可以不规定其电气间隙。