在不同海拔高度,对电气间隙的要求值不同。对适用于在海拔5000m以下使用的设备,电气
4 M+ H8 ^, m& c7 k# E( u2 E, y: B间隙的要求值应对应海拔5000m的要求,即乘以GB/T 16935.1中对应海拔高度5000m的倍增系
: ?8 h. J1 h$ f2 h7 Z0 A数1.48,也即将标准中的要求值乘以1.48;对预定仅在海拔2000m以下使用的设备,电气间: q( p& S& _4 N* F) T
隙的要求值应对应海拔2000m的要求,即乘以GB/T 16935.1中对应海拔高度2000m的倍增系数
3 r# `/ w! x4 E8 N" b6 U1,也即直接采用标准中的要求值。
( u! X$ y* P3 A. z8 Y* R7 J: v5 w2.10.3.1第3段改为:7 w8 i9 j# X! ~. ? S: ]
这些要求适用于在海拔不超过2000m的情况下使用的设备。预定在海拔2000m以上至5000m使
2 L8 h% w+ V c- {" q* Q' ~) q用的设备,其最小电气间隙应当乘以GB/T 16935.1的表A.2给出的对应海拔高度5000m的倍增1 \: u S' |1 d# K4 }+ h
系数1.48。预定在海拔5000m以上使用的设备,其最小电气间隙应当乘以GB/T 16935.1的表
8 e1 |- W1 z& M+ H9 o% f6 hA.2给出的倍增系数,允许在表A.2最邻近的两点间使用线性内插法。使用倍增系数计算得到
( z/ ~8 V$ x. I5 V3 c0 z的电气间隙值应当进位到小数点后一位。 |
|