发表于 2012-5-22 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
請問各位大師~
  U1 }1 U/ k( a在安規要求上,我的varistor要接地,可有什麼要求?5 _. ^$ J) V' |  q+ Y( Y0 g
查詢到的"模糊說法"有...
1 s# h4 [2 V; Z% O; F8 @# c1.varistor必須串聯 雷擊管下地 ? 那距離要求是 basic ?
0 \+ ]# Z, ?; h2.varistor之前鐵定會裝fuse ,這樣可否不裝 雷擊管 呢?
6 t& M8 h2 {+ u$ C3.可否有詳細要求呢? 例:出自於法規哪章節有明細...- ^3 t5 p4 E6 g) j; t
% g( o# w' \5 Z5 h- H
' d+ Z" `: R& c) T/ m4 @. P

) w+ s0 E2 m7 E+ q: i; f7 Z
发表于 2012-5-22 13:11 | 显示全部楼层
等高手解答
发表于 2012-5-23 13:31 | 显示全部楼层
1. 根据IEC 60950-1 2ed clause 1.5.9.4的要求, 普通A型非永久式连接的产品里的Varistor不能桥接基本绝缘(L/N到地), 所以必须加另外的元件来满足基本绝缘的要求, 所以通常加雷击管或Y电容(极少)等. 企图通过雷击管来满足基本绝缘的要求(距离和耐压) .. K/ l+ W( _. E. F
2. 必须要加, 第1点已经说明了.
/ y' i6 e- I/ Z0 ~- Y+ i) O3. 法规没找到,但现在普遍都接受.9 I- @3 n7 I: m! e6 q8 A
提醒: 基本绝缘要求的距离和耐压不需要Varistor和gas tube单独满足, 比如耐压varistor就很可能过不来, 只要这个整体满足也被认为是可接受的.
) L6 d& y! R" C$ z以上是个人得到的信息, 不对的地方希望不会误导各位,
' L+ [: o" L% o8 q9 O% L
 楼主| 发表于 2012-5-24 09:16 | 显示全部楼层
chigaoyuan 发表于 2012-5-23 13:31
) M  X# P. y% ?% q1. 根据IEC 60950-1 2ed clause 1.5.9.4的要求, 普通A型非永久式连接的产品里的Varistor不能桥接基本绝缘(L ...
8 q2 {; u% y8 ^& ^1 a& }
thank you,+ L$ _& _/ @1 a6 Y" b: K
感謝大師