安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 557|回复: 3

[IEC标准产品] 求助:工作电压共地问题

[复制链接]
发表于 2023-11-6 16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
本帖最后由 keven2012 于 2023-11-6 16:52 编辑 ) |+ \! w8 ?; Y1 ]# m' ^. [

7 g  p$ v7 l  J! a# i) T工作电压测量的共地问题,次级地共N的依据来源于哪里了?& ]' y" H$ [; w

) W# P2 x7 q6 _
发表于 2023-11-14 20:24 | 显示全部楼层
欢迎咨询,相互交流学习
0 l- Y1 _2 @1 w

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-1-25 17:43 | 显示全部楼层
仔细阅读62368下面条款3 f' G* z' I+ G6 e8 M" k5 x
5.4.1.8 Determination of working voltage
6 Z4 @3 \6 X( ]% V  s5 \5.4.1.8.1 General8 A& |' M& j5 ?; i4 q) \1 G+ O
In determining working voltages, all of the following requirements apply:
" }& f' ?7 X! z( ]- W8 qa) unearthed accessible conductive parts are assumed to be earthed;+ q& F( d" f! u% `: V
b) if a transformer winding or other part is not connected to a circuit that establishes its8 K) X; D- h: J" w
potential relative to earth, the winding or other part are assumed to be earthed at a point by' W- b  T7 H; Y; E! y7 i
which the highest working voltage is obtained;
" j! n6 C3 Z0 v/ {3 r" k# d, mc) except as specified in 5.4.1.6, for insulation between two transformer windings, the highest
# C% j/ F" l' Z( ]; Hvoltage between any two points in the two windings is the working voltage, taking into/ k1 X1 ~" N* V. Q9 x2 |
account the voltages to which the input windings will be connected;
- W% s1 g8 T/ W, \7 x5 H$ od) except as specified in 5.4.1.6, for insulation between a transformer winding and another9 Q( A- v! u3 n1 E
part, the highest voltage between any point on the winding and the other part is the working
4 S. \" V' f+ r2 g" @$ h' mvoltage;4 J9 I: v( f3 o3 z* U/ j
6 I' C/ N  x" k9 z! o8 n
e) where double insulation is used, the working voltage across the basic insulation is
) s7 n; |/ _3 ]1 @# @determined by imagining a short-circuit across the supplementary insulation, and vice
! d9 E' c, ], u, G+ G. H9 Gversa. For double insulation between transformer windings, the short-circuit is assumed. j# U% |) |4 U& ^4 S( h
to take place at the point by which the highest working voltage is produced across the8 `; [# {- e9 d* S: B4 H
other insulation;
9 o7 W3 _8 S7 A& B8 z5 a  if) when the working voltage is determined by measurement, the input voltage supplied to the
) H$ k0 Y- a0 Iequipment shall be the rated voltage or the voltage within the rated voltage range that) |4 E% e; d  ^% S; \: Z  y) u& r
results in the highest measured value;
1 G7 \/ I3 T' X+ X! |) vg) the working voltage between any point in the circuit supplied by the mains and8 Z! }, }, ?: w+ N
– any part connected to earth; and
, k+ r2 ^( \+ N& _+ ~: M, \" E3 m– any point in a circuit isolated from the mains,
& a7 `8 m9 u! T# Dshall be taken as the greater of the following:
: Y4 h& r# h) u  g/ l' M– the rated voltage or the upper voltage of the rated voltage range; and3 @  O- S- t- A, S/ N8 v
– the measured voltage;
* T. @! o+ `7 C5 Q9 M% c, kh) when determining the working voltage for an ES1 or ES2 external circuit, the normal
9 L* n' l% ~* W3 u$ a8 |* M  _operating voltages shall be taken into account. If the operating voltages are not known, the
, {) o" X  C% t- e" T0 b7 @working voltage shall be taken as the upper limits of ES1 or ES2 as applicable. Short- D7 u  K" D% A& t; M) Q; \8 e# n  c
duration signals (such as telephone ringing) shall not be taken into account for determining
" l3 R2 O, g( y- }working voltage;1 }0 t1 K" D3 ~, [8 s: V$ U) i" u  |
i) for circuits generating starting pulses (for example, discharge lamps, see 5.4.1.7), the
3 U4 W7 Y6 q4 c# D* L3 S; eworking voltage is the peak value of the pulses with the lamp connected but before the
3 ~5 t# F, {& n% `% M& h! _3 D) F8 @lamp ignites. The frequency of the working voltage to determine the minimum clearance
2 ?1 _* t, p6 Yshall be taken as less than 30 kHz. The working voltage to determine minimum creepage
3 N/ K" Q: U/ Q$ R+ G; D# xdistances is the voltage measured after the ignition of the lamp.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-3-20 08:54 | 显示全部楼层
相互交流学习(
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-26 02:09 , Processed in 0.068066 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表