安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 1062|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

[其它标准产品] 关于绝缘电阻和介电强度试验

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-1-6 08:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
这两个安规试验,在国标里一般的试验部位,是非电气连接的各带电回路之间,各独立带电回路与地(金属外壳)之间,后一段比较好理解,前一段话是怎么操作的。3 L2 o& ]6 f) F1 b
我们在做开关电源模块时基本做法,一般是输入并起来,输出并起来,然后做输入和输出之间。: H, |' g* `1 k  }) k5 f
那输入之间如L和N之间以及输入DC+和DC-之间需要不需要做啊。
沙发
发表于 2012-1-6 09:33 | 只看该作者
是说电气连接还是导电连接?
板凳
 楼主| 发表于 2012-1-6 09:36 | 只看该作者
标准中一般都说非电气连接
地板
发表于 2012-1-6 09:40 | 只看该作者
按照LZ关于电气连接的说法,L与N、DC+与DC-是电气连接,不需要做。
1 P* `3 G, ~8 X) }4 A  X可是我觉得这里说的应该是导电连接而不是电气连接。" }) z$ X6 T- H8 r4 u
即:是非导电连接的各带电回路之间,
5#
发表于 2012-1-6 09:49 | 只看该作者
我觉得是应该做的。 不过做L N之间时,需拆除某些部件。 在做SELV DC输出时,就按100 / 500 操作。
6#
 楼主| 发表于 2012-1-6 10:15 | 只看该作者
我再看IEC的一些标准,介电强度写的是差模做多少伏,共模多少伏,我感觉这个就要明确多了,极与地之间做多少,L与N之间做多少
7#
发表于 2012-1-6 10:17 | 只看该作者
我觉得不需要做~
8#
发表于 2012-1-31 15:08 | 只看该作者
L/N之間與DC+/-之間,都是功能性絕緣,絕緣電阻與耐電壓一般都是在驗證基本(Basic)絕緣與加強(Refinfore)絕緣,如果想要驗證function insulation的能力,那當然可以去進行~ 但是60335似乎沒這樣要求~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-6 20:37 , Processed in 0.058946 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表