[IEC灯具] I 类 灯具变压器要求

[复制链接]
发表于 2015-8-5 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
- T+ a( j/ X3 x% Q$ I. W2 D
如图
, L" D. B3 a$ F2 D" I1.电源是做SELV的 磁芯到次级是否只满足基本绝缘就可以了?: a4 A; G$ \( t: D
2.初级脚是否要套套管?
* w" v9 [; m6 X* H3.次级三层绝缘线是否要套套管?# R; h/ T  w$ ?& `, ?
  各位  大大  帮忙回复一下,疑问中。。。。) o4 l1 P% L4 v

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
 楼主| 发表于 2015-8-5 10:53 | 显示全部楼层
咋没有理呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-5 11:22 | 显示全部楼层
有些问题没有明确,很难给你一个清晰的回复。8 k% r  v* t* k" B
1.电源是做SELV的 磁芯到次级是否只满足基本* ]- W$ w/ W2 V3 D2 D0 e& j  w# H
回复:磁性到次级的满足什么绝缘,要看初级跟磁芯是什么绝缘,比如如果初级道磁心是基本绝缘,那么次级到磁芯应该满足附加绝缘。你无法是担心磁芯通过Y电容接地的问题,如果是Y1电容,磁芯跟地之间是加强绝缘,所以这个不是问题,还是关心一下初级跟磁芯的绝缘吧。0 v& k# {' J$ m! i- n% l) T9 s4 y
2.初级脚是否要套套管?3 i; [( I# Q. J% M& Q
回复:如果这个脚跟次级满足加强绝缘,不需要加套管。
8 L) Z; @5 {1 Y; [+ _) W8 P3.次级三层绝缘线是否要套套管?) R% e* w" @. W8 `) J6 R: D
回复:尽管初级是三层绝缘线,但是如果次级绕线跟初级有接触(或者有可能有接触的地方)的地方,需要加套管。. M4 J; E6 W9 f  Z6 R- h; ^

点评

非常感谢Jsspace的回复: 第一个问题,图片上有说明,磁芯是有接触到初级功能地的,我的疑问是功能地经过Y电容接到保护地 是否磁芯到次级只要满足基本绝缘就行,基本绝缘+保护地 这种方式,不过不确定功能地经过Y电  详情 回复 发表于 2015-8-5 11:48
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-8-5 11:48 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2015-8-5 11:22 0 c; [5 }; Q  P& s; z
有些问题没有明确,很难给你一个清晰的回复。
  h+ A+ [9 m2 S$ g( H/ u1.电源是做SELV的 磁芯到次级是否只满足基本
1 }6 M2 G" f# [6 p% F$ L7 R回复:磁性到次 ...
& |  }. r! K9 B
非常感谢Jsspace的回复:
2 b1 e% I- d, J- X3 |第一个问题,图片上有说明,磁芯是有接触到初级功能地的,我的疑问是功能地经过Y电容接到保护地 是否磁芯到次级只要满足基本绝缘就行,基本绝缘+保护地  这种方式,不过不确定功能地经过Y电容接保护地是否算保护地。
& B/ M1 W! H4 Z/ b  S$ c* k" e, ]! i, m第二问题是想问初级的出线是否都要加个套管,因为出线是有可能接触到的?
2 l6 @7 }) U2 _* d3 _& ?* b第三个部题是次级三层绝缘线在出线时有接触到初线线,是否还要在三层绝缘线上再加套管?

点评

功能地与保护地是两个概念哟,小伙子  详情 回复 发表于 2015-8-5 13:07
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-5 13:07 | 显示全部楼层
kevinli 发表于 2015-8-5 11:48
# K+ L; p( [) D0 F! Y7 b$ Z  {2 `非常感谢Jsspace的回复:
9 \+ z# X6 M! B( W% U/ x第一个问题,图片上有说明,磁芯是有接触到初级功能地的,我的疑问是功能地经过 ...
& ~& U' E' J& ^: F" U  ]/ o
功能地与保护地是两个概念哟,小伙子
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2015-8-6 08:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-6 14:15 | 显示全部楼层
依我看你的这个电源结构是合格的,初级漆包线不用加套管,次级三层绝缘线本身具有加强绝缘等级,不用再额外加套管了。

点评

有咨询过机构他们说是要加套管的,做机械防护!!1如图:  详情 回复 发表于 2015-8-7 08:05
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-8-7 08:05 | 显示全部楼层
zhongwen_lee 发表于 2015-8-6 14:15 & f, v5 T& F- C6 \: m% u& n6 `9 R
依我看你的这个电源结构是合格的,初级漆包线不用加套管,次级三层绝缘线本身具有加强绝缘等级,不用再额外 ...
- t) S5 V$ f% U1 {  \, K% e
有咨询过机构他们说是要加套管的,做机械防护!!1如图:[img=0,1]file:///C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\2821394131\Image\C2C\5SO4H6ZEL2P`[_E)PC1`H[7.jpg[/img]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-7 08:14 | 显示全部楼层
kevinli 发表于 2015-8-7 08:05
! |* U3 c0 ]. c2 ?0 m2 l有咨询过机构他们说是要加套管的,做机械防护!!1如图:

/ }' X, o: R+ R+ Y; ^听说出欧洲的变压器,即使是三层绝缘线,如果线端有交叉,都要做机械防护。
回复 支持 反对