电线电缆的操作规程
# T1 P7 v% p3 A& m' F; S
8 n3 c8 `& h$ m$ Q' h; {一、执行标准:# A% K' f N5 j( \# M
产品标准:GB5023.1—5023.7—1997
7 t% c0 }3 i9 ^3 V( k: Q% R3 m Y 试验方法标准:
1 r& B, S1 j" m* W3 G2 L GB5023—1997& m5 }& {; C" r$ O
GB/T3956—1997& Q* g5 c& D9 L9 U
GB/T3048—1994+ y0 _3 G0 B' y& v3 f& l
GB2591—1997
6 n3 U1 A# g$ {0 D& P/ J二、试验内容:
. g' p/ k/ a' M7 n1. 印刷标 志 2. 绝缘厚度测量 3. 外形尺寸 4. 导体结构 5. 耐压试验 6. 绝缘电阻 7. 导体结构
+ Y+ P1 L7 `* j4 M: S+ f三、所用一起设备名称及检定情况9 i( X% S/ |6 D# D$ W/ ?
1. 游标2. 卡尺 3. 绝缘电阻测试仪 4. 导体电阻测试 5. 耐压测试仪 6. 电子恒温浴锅! a2 s$ n/ o ~1 q. d8 O1 g! m$ Z
7. 电缆截面投影仪2 i& |7 @. C! H5 ~; V: Z# u
仪器设备检定情况为:定期检定; D0 ^% c% D0 J& H$ @
四、试验环境条件4 h1 z, T/ O6 w7 L4 M
1. 试验环境温度应在20ºC±5ºC的环境下进行
9 h9 A. M$ N8 g4 a2 B2. 试验环境湿度不3. 大于60%
" C/ m% d5 x- T5 K3 ?五、电线电缆试验工作程序
6 V& C7 a; ]3 J+ O1、 印刷标 志:: R: A% ^2 Z W5 g1 T) N2 b& T
电线电缆应有制造厂名,、产品型号和额定电压,标志可用油墨印字或用压印凸字在绝缘或护套上。
+ F& Y. J2 {4 N 一个完整标志的末端与下一个标志的始端之间的距离:护套不超过500mm,绝缘应不超过200mm
8 z9 Y$ o6 U# r9 j( |% }7 l3 H 油墨印字标志应耐擦:用浸过水的一团脱脂棉或一块棉布擦拭标志或数字,共擦10次,检查应符合标准要求
6 `/ T4 }# G0 R) S. }所有标志应字迹清晰
. U2 g z1 o, j4 ?" ~0 A 电线应用型号规格和标准号表示,规格包括额定电压,芯数和倒替标称截面等,包装上应附有表示产品型号、规格、标准号、厂名和产地的标签或标志4 L* u- r: a, L
符合以上标准要求为合格品,否则为不合格品" M: P( o- N6 H$ \" i6 {
2、 绝缘厚度测量
* J* d% @0 D3 X% M/ f$ k, y4 _0 s- J6 i 绝缘厚度应按标准中的规定测量,应在知识相隔1m的三处各取一段电线试样
Q- z) ]+ `3 ]1 A* R3 ]. ?9 l$ I电线试样应把导体抽出,在每一根绝缘线芯上取3段试样,测得18个数值的平均值(用mm表示),应计算到小数点后2位。并按规定修约,然后取该值为绝缘厚度的平均值。
: V( D7 t( d- O' t9 P所测全部数值的最小值,应作为任一处绝缘的最小厚度。% j& d$ ^2 e. D
绝缘厚度的平均值应不小于(GB5023.3—5023.4等)所列表格中的没种型号和规定电缆的规定值
7 \4 }, Q) ]/ y1 _ i. V 但是,在任何一点的厚度可小于规定值,只要不小于规定值的90%—0.1mm
! f" h9 j5 h0 ^ 是否合格,应通过游标卡尺、电缆截面投影仪进行测量。 G, b6 d# C+ X9 y$ H. Q5 Z8 Q
3、 外形尺寸4 z8 Z% J( s& a
外形尺寸试验方法同上,试样应不大于(GB5023.3—5023.4等)所列表格中的各种型号定电缆的平均外径上限* f, I+ [9 G3 o2 Z1 T
是否合格,通过游标卡尺,电缆截面投影仪进行测量
) \8 D& m; I; z" O) y: j4、 导体结构:
, r5 n' V: _4 C3 a9 C! o$ L 导体应为退火铜线,导体中的单线可以不镀锡或镀锡/ @* J, {2 B- J! K8 ?
导体结构的实验方法同上,试样应符合(GB/3956)所列表格中圆铜导体的最大直径中的规定值
8 o# m* N' U% I. Q) C. b2 w 是否合格,应通过游标卡尺、千分尺及投影仪等设备测量8 J p6 }+ G7 q
5、 耐压试验6 q6 D2 i6 w( r0 ]
首先截取5m试样,放着恒温浴锅中加热至20ºC,其两端应露出水面约250mm,并且每端露出导体20---30mm。然后将耐压测试仪高压输出试验夹高端夹住导体,输出低端连接则恒温浴锅水中,电压施加在连接在一起的导体和水之间。施加电压和耐电时间见GB5023.1---1997表3中的各项规定,一般为电压2500V时间为5min
( v# l& q' o8 m5 b) W0 h 试验结束,不击穿为合格品,击穿为不合格品' ] O4 Q' p3 F- \- t- w
6、 绝缘电阻:" e1 {7 r, m/ Z; ?% E5 c- n
绝缘电阻试样应在5米长的试样上进行,在测量绝缘电阻前,试样应经受住耐压实验。试样在恒温浴锅中加热至70ºC,其两端应露出水面约250mm,并且每端露出导体20---30mm,将电阻测试仪红夹夹住导体,黑夹连接在浴锅水中,在导体和水之间施加80V---500V的直流电压。时间电压1min后测量,并换算到1KM的值。7 {& r+ l: U m4 l
测量值不低于产品标准(GB5023.3---5023.4等)中所规定的最小绝缘电阻的试样为合格品,否则为不合格品
# Q: I$ a* I2 r& F) F1 b7、 导体电阻:. m* @3 {7 n8 Q9 R) M1 Q
导体电阻检测应在长度稍稍为1M的试样上进行测量,并换算到导体在20ºC、长度为1KM时的电阻。3 k, p$ t# G( Y2 A
符合GB/T3956---1997表中所规定20ºC时导体最大电阻值的试样为合格品,否则为不合格 |
|