UL94 V0与VW-1阻燃标准的区别与联系 2010-12-14 23:03:23| 分类: 默认分类 | 标签: |字号大中小 订阅 .
L: W* x/ |/ @% D
; Z: F, I. [- l! T2 M' |UL燃烧等级 VW-1:垂直燃烧测试2 v* O4 x$ q9 U% F) z
3 o2 A- o' S( ^* Q/ y) L0 C0 \6 _% k另外94V0是塑料中最高的阻燃等级,与VW-1没有对应关系.但能提供参考:一般情况下过V0过VW-1没问题.(过VW-1的不一定能通过V0)* H1 ^/ G0 Q! ^' Y% T6 d* U
9 K8 U6 V; W" P6 w4 }( T; C. G9 u5 B
V-0是针对材料的阻燃标准(UL94)
0 R* }! { l9 q" {4 v9 v$ s# E1 p! w/ i3 Y% u; s4 P8 X4 t
VW-1是针对电线产品的阻燃标准(UL1581)' f% Z1 m, s: {+ n* U
9 ], d# j( {* o# X. ^9 _# }! JV-0是单指原料的防火测试标准,但是VW-1则是着成品线的测试,两种的关系是:原料过V-0并不是代表做线可以过VW-1的标准,但是成品线过了VW-1标准的话,那生产的原料就一定过V-0的标准!所以在选料的时候一定要问清楚原料能不能过VW-1。& R. ^5 |( s0 R& L) C
7 I! U5 w3 N+ J' j
8 x+ Z) r; q. j# C8 P2 B8 E( H
# p+ {! k3 o% O! F+ b2 x5 XCSA燃烧等级 FT1:垂直燃烧测试;FT2:水平燃烧测试;FT4:垂直燃烧测试;FT6:水平燃烧和烟熏测试。
& ?, q* G( B+ @4 Q$ K9 C- _: [6 I' |! M5 Z1 |* t; ^
UL燃烧等级 VW-1:垂直燃烧测试
5 G7 U7 X) p$ {4 g- F
* Z1 J8 b2 |7 e# x& [; A: @* v9 t1 \vw-1与FT1同一个等级.FT2最容量通过,等级最低. (FT6>FT4>FT1>FT2)9 ^" x* g( ^9 p$ _2 Z" a5 x5 a
|