晕,老毛病了,都不说是哪个标准的。按照65或者950,根据Electric shock的定义,直流电要超过了60V DC才算是危险电压,你的是50V,没有电击危险;但是还要考虑能量危险,根据IEC60950-2005 2.1.1.5 危险能量的定义,你这这种情况主要是考虑电容存贮电量方面,由以下公式计算
8 Z; O: o- T7 \/ o) V' FE = 0,5 CU2 X10–63 X# m$ F( Q. m) X ~7 c
E is the energy, in joules (J);
% `% {5 Q4 |: j) m' w' K2 `0 I, JC is the capacitance, in microfarads (μF);
$ y$ m4 V1 J: @( f& E8 q8 Q z9 HU is the measured voltage on the capacitor, in volts (V).
& L( S. ]1 B% x f* Q8 j不超过20J就可以了。
0 X6 g& `6 a" r" Y+ r' F& J/ X" C电容应该是指你整个次级电路的容量,我不清楚你的电路,公式里面有个10的负6次方,超过的可能性不大,不过还是要你自己一下。 |
|