安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 842|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

[信息产品] 产品底部开孔的防火挡板结构设计方式讨论

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2022-2-22 18:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
+ ~- x6 U, y6 q0 v
按IEC62368-1 ED3, 底部开孔是在PIS下方直径30mm的无限延伸的圆柱体内的开孔;同时PIS的5度斜线范围内(距离PIS水平距离不超过15mm)的侧面开孔也要符合底部开孔要求。如下图两个图示。. K3 d4 M- a6 x! ]2 I
   4 a" m8 a( C% e2 O

2 J. ^2 J; s( F
" B* r; B) U; ]  d9 }  N那么,如下图示,对于产品底部的开孔,若通过防火挡板来满足防火要求(挡板和外壳都是V-0), 方案1 和方案2这两种设计,是否可以符合标准要求呢?(方案3和标准图示相同,没有疑问)
2 I( I9 S; A( @. A6 M
" _$ X4 o* U+ U8 _* h5 Z2 M6 w! ]/ C; T) ]" l1 s

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
沙发
发表于 2022-8-21 22:26 | 只看该作者
挡板1和挡板2的位置不算产品底部吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2022-8-29 08:50 | 只看该作者
你的概念應該是在指 Figure 43 吧
/ o/ f5 i$ ?: ?* S3 j. X4 k/ X你去讀讀看
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2023-7-10 14:05 | 只看该作者
我认为是OK的,相当于把PIS源挡住了。但有个问题,这是垂直方向,半空中的这些挡板该怎么固定呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2023-10-17 08:21 | 只看该作者
學習中!!8 J! j9 K" ~8 x5 _+ q* Q# q* Y
回复

使用道具 举报

6#
发表于 2023-10-25 16:44 | 只看该作者
方案1不符合要求,方案2符合
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2023-12-29 10:52 | 只看该作者
学习学习~
回复

使用道具 举报

8#
发表于 2024-2-1 08:16 | 只看该作者
學習了!!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-22 23:52 , Processed in 0.072696 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表