广东安规检测
有限公司提供:
  请高手指教电线有多少种耐燃等级?
1 Z& D/ P; Y1 P5 D目前我知道的有VW-1 VW -2 FT-1  FT-2  UL 94 V-0  V-1 V-2 V-3
沙发
发表于 2008-8-12 16:24 | 只看该作者
引用第0楼ydk777于2008-08-12 16:17发表的 电线耐燃等级? :8 n* W# E8 m/ x6 N; T7 N: b- H7 V; _
  请高手指教电线有多少种耐燃等级?
% @7 w( K. z/ Z5 o! A( N0 n目前我知道的有VW-1 VW -2 FT-1  FT-2  UL 94 V-0  V-1 V-2 V-3
% I% O* L" Y8 C( o
UL94 里有五种防火等级: V-2, V-1, V-0, 5VA, 5VB. 还有V-3??
板凳
发表于 2008-8-12 16:49 | 只看该作者
UL94中共有12种:HB、V-0、V-1、V-2、5VA、5VB、VTM-0、VTM-1、VTM-2、HBF、HF-1、( [; v" a9 V' {$ X8 T
        HF-2
地板
发表于 2008-8-12 16:50 | 只看该作者
我认为所谓的燃烧等级要把电线和材料分开来讨论.不能混为一谈.
5#
发表于 2008-8-12 17:01 | 只看该作者
UL910/NFPA262:FT6
; j- g; s$ L* b' M7 }UL1666:装在竖直矿井内的高压电缆和光纤维电缆火焰蔓延试验
! d- U& ]: r; N8 _UL1685:FT4
/ k5 t5 o$ A" K+ i. l. U只是美规
6#
发表于 2008-8-12 17:02 | 只看该作者
ul94是材料測試
7#
 楼主| 发表于 2008-8-12 20:42 | 只看该作者
因为我们有用到这样的材料客户就要求达到这种材料的耐燃等级。
8#
发表于 2008-8-13 08:23 | 只看该作者

Re:电线耐燃等级?VW-1与UL94的燃烧等级比较。

关于VW-1,FT1等比较,另有一帖已讨论,可以参考。
, {2 q5 |* i) e! ~4 R0 g2 k! _/ Khttp://www.angui.org/BBS/read.php?tid-17538-keyword-VW-1.html( e' S" P# b: H' o9 t9 D
例举:
: S6 [  U9 R5 m) I  L0 i- G1.VW-1:垂直燃烧测试(UL电线燃烧等级)9 G* \4 H0 }& @) r' f7 \
2. FT1:垂直燃烧测试;
& j' W- e3 z% N  {, j8 O5 M* R  FT2:水平燃烧测试;/ V. ^# D2 V: ]' I( F
  FT4:垂直燃烧测试;; E; f, f+ ^1 L: J: D
  FT6:水平燃烧和烟熏测试。(FT类的燃烧等级是CSA标准的电线燃烧等级): y6 j) c* D$ D: }- Y
3.VW-1与FT1同一个等级.FT2最容易通过,等级9 p# K& p# I& J6 K
低.(FT6>FT4>FT1>FT2)
* u! Q9 w! O7 Z5 f4.VW-1 严格于 FT1# |" T% }$ `( e- `( ]
二者都是垂直燃烧,判定标准: $ A& j* |4 {2 k0 W
1.   燃烧标记(牛皮纸)不能被炭化超过25%;; \& S8 {" c8 x. v5 L
2.   5次15秒的燃烧续燃时间不能超过60秒;
' o( j% b0 @6 _- E3.   燃烧滴落物不能引燃棉花; , e; C* J9 V$ `+ a4 o
VW-1要求满足1,2,3;
9 J" O- S+ N) v8 s4 Y5 A5 A% G" PFT1只要求满足1,2
8 c4 A8 A" f) A$ T% L3 o----------------------------------
, E* U: w% N% V: {. Z; U& m" {7 d+ b; s; T1 b/ K1 u0 L4 H
关于UL94,UL94垂直燃烧问题?(1)什么叫余焰,余燃?7 N  G+ P- d! @* {! w' B
http://www.angui.org/BBS/read.php?tid-12632-keyword-UL94.html
; a. D# B( D1 u# j$ sUL94垂直燃烧问题?(2)
! `8 t9 K5 o" s1 Rhttp://www.angui.org/BBS/read.php?tid-12633-keyword-UL94.html% d  k& `: U- C
UL94燃烧试样的厚度如何确定 :8 P$ @9 {* j6 _
http://www.angui.org/BBS/read.php?tid-1803-keyword-UL94.html
. F1 n( |4 [' c/ m# ]UL94水平燃烧试验结论怎么评判
9 |/ o) q4 @& I- T+ e; b3 y! ]4 Y2 Qhttp://www.angui.org/BBS/read.php?tid-5003-keyword-UL94.html
: w# a+ t- ?6 J+ O" Y8 X* {0 m2 GUL94中文版(5楼)
5 |7 x1 b7 {7 E7 B2 a  \8 C& @# phttp://www.angui.org/bbs/read.php?tid-179-keyword-UL%2094.html% `/ h/ \9 d9 h$ L

' M4 M* J$ g3 E" o7 ^6 }例举说明:+ c: m8 \3 \. d7 R6 h6 E3 z
可燃性UL94等级是应用最广泛的塑料材料可燃性能标准。它用来评价材料在被点燃后熄灭的能力。根据燃烧速度、燃烧时间、抗滴能力以及滴珠是否燃烧可有多种评判方法。每种被测材料根据颜色或厚度都可以得到许多值。当选定某个产品的材料时,其UL等级应满足塑料零件壁部分的厚度要求。UL等级应与厚度值一起报告,只报告UL等级而没有厚度是不够的。 * p5 t8 g; c" R* [' ]* P
塑料阻燃等级由HB,V-2,V-1,V-0,5VB向5VA逐级递增:
; C1 V3 G4 X( O* l) _- eHB:UL94标准中最底的阻燃等级。要求对于3到13 毫米厚的样品,燃烧速度小于40毫米每分钟;小于3毫米厚的样品,燃烧速度小于70毫米每分钟;或者在100毫米的标志前熄灭。 3 {8 i' n: ^8 E" i6 W: c; t1 v. m
V-2:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,余焰&余燃在60秒内熄灭。滴落的微粒可点燃棉花。 ' b: t- V" ]) {) K
V-1:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,余焰&余燃在60秒内熄灭。滴落的微粒不可点燃棉花。 . P  T4 r. g2 Z
V-0:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,余焰&余燃在30秒内熄灭。滴落的微粒不可点燃棉花。
3 ~- K0 @* m2 L% t5VB: 对样品进行五次5秒的燃烧测试后,余焰&余燃在60秒内熄灭。滴落的微粒不可点燃棉花。对于块状样品允许被烧穿. ( B* s+ A* Y4 E5 o7 e2 r
5VA: 对样品进行五次5秒的燃烧测试后,余焰&余燃在30秒内熄灭。滴落的微粒不可点燃棉花。对于块状样品不允许被烧穿.
9#
发表于 2008-8-13 09:39 | 只看该作者
UL 94 的 V-2, V-1, V-0, 5VA, 5VB考核的是电线所用的材料,测试时要另外用测试材料制定标准样本,不会在电线上标识。
2 L$ m5 H$ I  F& kVW-1 VW -2 FT-1  FT-2考核的是电线本身,测试通过后,可以在电线上标识对应的等级
10#
发表于 2008-8-13 11:27 | 只看该作者
楼主问的问题本身就是错误,电线的阻燃跟UL94的阻燃完全是两个不同的东西,打个比方 一种绝缘材料能通过UL94的V-0 但不一定就能通过VW-1;
/ k# _0 _" K9 o2 c3 t另外UL94是绝缘材料的阻燃,而电线的阻燃要求一般是在UL758 62 1581上;对象根本不同;; x$ A# C6 X& |& p$ {" \
所以V-0 V-1等UL94里面的阻燃根本就不是电线的阻燃;试问有在AWM线材上印“V-0”吗?' b/ D: p  g0 ?. S3 r
以上
3 r3 M9 e/ p' D& G2 d- D个人草见!