[GB灯具] 带电部件

[复制链接]
头像被屏蔽
发表于 2011-7-1 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-7-1 17:25 | 显示全部楼层
可以接触到安全低电压是ACCEPTABLE
发表于 2011-7-1 17:32 | 显示全部楼层
可以认为安全特低电压是不带电的.
发表于 2011-7-1 17:33 | 显示全部楼层
合格啊,SELV的随便摸
发表于 2011-7-3 12:30 | 显示全部楼层
灯具的SELV与IT类的的定义是不一样的,电压限值是50Vac rms, 120Vdc , 并且初次级之间是通过符合61558-2-6的安全隔离变压器隔离
# t1 v4 r( g4 R  S* C0 i" {" r1 X
* l, Z! f: m" NELV (extra low voltage)* @% m7 t+ }  x' h0 s3 i* U! @8 X. }: o* ]
voltage which does not exceed 50 V a.c. r.m.s. or 120 V ripple free d.c. between conductors, or  l$ _" Q6 w' U) z
between any conductor and earth
1 V3 g7 z& K% o
/ Q% I: X7 B4 x5 Y6 QSELV (safety extra low voltage)/ v0 L2 ~( _* i& h/ }
ELV in a circuit which is insulated from the mains supply by an insulation not less than that
) h* ], k  {6 j' l' k# H1 Bbetween the primary and secondary circuits of a safety isolating transformer according to
8 v9 H, j! w# xIEC 61558-2-6 or equivalent) `% K9 z# N8 K  K  ^. |

" a7 A* G; P# z; f是否可以触及还要根据漏电流和空载电压等测试才能判断
发表于 2011-7-4 09:57 | 显示全部楼层
是否带电应该根据60598 附录A去做判断。- i1 v6 x* f2 o, _5 |0 Z
但我个人认为碰到SELV是可以的
发表于 2011-7-4 11:00 | 显示全部楼层
防触电试验中,selv是可以不绝缘
发表于 2011-7-5 23:53 | 显示全部楼层
这个还要依靠短路链试验
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2011-7-6 15:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-7-6 17:37 | 显示全部楼层
假如是SELV部件,就可以直接触碰,Annex A也会符合,即使你取最大值120VDC,串一个2000欧电阻,所得的电流远小于0.7mA。